10KV贯通线架空线路,由于需要跨越水库,电力杆档距约500米,这样设计有问题吗?那一本规范中对电力杆档距有具体的规范要求 我看了《66kV及以下架空电力线路设计规范_GB50061-2010》和《110KV~750KV架空输电线路设计规范》都没查到,请各位高人指点?
10KV贯通线架空线路,由于需要跨越水库,电力杆档距约500米,这样设计有问题吗?
那一本规范中对电力杆档距有具体的规范要求 我看了《66kV及以下架空电力线路设计规范_GB50061-2010》和《110KV~750KV架空输电线路设计规范》都没查到,请各位高人指点?
2楼
10kv的线路跨越500m,这听都没听说过
回复
3楼
10kv线路的档距一般是50米,最好不要超过60m,你这个500m实在是太离谱了。
回复
4楼
哈药七厂 发表于 2015-4-29 16:19 10kv线路的档距一般是50米,最好不要超过60m,你这个500m实在是太离谱了。虽然是10KV线路,但是我们能不能按高等级电压(如35KV、110KV)架空线路设计这一段线路,例如设计施工按110KV电压线路设计,实际使用运行的是10KV电压?
回复
5楼
zgkula 发表于 2015-4-29 16:29 虽然是10KV线路,但是我们能不能按高等级电压(如35KV、110KV)架空线路设计这一段线路,例如设计施工按1 …这样做理论上是可以的,但要看划不划的来,比如看看能不能绕路,或者水不深的情况下,在水库中间立几基电杆话杆塔,看看那种情况更经济吧
回复
6楼
同意楼上的观点,理论上可行,但是经济上估计划不来。就凭你的三言两语我们是没法给你答案的。大多时候不存在能与不能的问题,我们只是在追求一个最优解而已。
或许换一个变电站供电也是一个不错的 选择
回复
7楼
康桥听雨 发表于 2015-5-21 21:35 同意楼上的观点,理论上可行,但是经济上估计划不来。就凭你的三言两语我们是没法给你答案的。大多时候不存 …可以用三联杆,导线在70以上
回复
8楼
可以用三联杆,导线在70以上
回复
9楼
楼上的说得有点道理,过去是多用三联杆(山区铁路套用D173标准图集,现已淘汰了)。
三联杆的强度寿命有限,现在我们都改用35kV等级的跨越铁塔了。
回复
10楼
wboy8759 发表于 2015-5-30 11:33 楼上的说得有点道理,过去是多用三联杆(山区铁路套用D173标准图集,现已淘汰了)。三联杆的强度寿命有限 …10kV还是可以用,或者用2个等径杆做110kV那种杆型,根开差不多要10米。最多1次做过630米···95带钢芯
回复
11楼
GB50061你没细看,档距越大,对线间距有要求。三角排列的折算后水平线间距要满足那个计算公式,针对的是档距1000m及以下的。相关线路手册也有,你用三连杆或者铁塔都要对弧垂有个计算,注意弧垂最低点离洪汛期水面的高度。
最后,可以用35或者110kV杆型,铁塔来做这个10kV跨越,不过非常不方便,因为你前面的杆和这2基跨越塔,高差太大有新的问题。
回复