两栋四层框架结构办公楼,相距30米,在两者之间屋顶处加设采光顶篷,一端铰接,另...
lyg20030908
2015年04月28日 17:33:21
只看楼主

两栋四层框架结构办公楼,相距30米,在两者之间屋顶处加设采光顶篷,一端铰接,另一端采用滑动支座,且均设置在两楼屋顶,这个建筑是否属于连体结构?

两栋四层框架结构办公楼,相距30米,在两者之间屋顶处加设采光顶篷,一端铰接,另一端采用滑动支座,且均设置在两楼屋顶,这个建筑是否属于连体结构?
免费打赏
tongkuai456
2015年04月28日 18:15:50
2楼
连体是高规里提的,你这个从概念上讲也应该是连体,也应该参考高规连体部分采取适当的措施,从实际情况出发,相连的仅仅是一个蓬子,而且支座是铰接和滑动,连接体强度相较而言微乎其微,两个框架可不考虑相互影响,控制好位移量别让顶棚坠落就好
回复
co1445132426775
2015年10月18日 09:41:54
3楼
感谢楼主 有偿分享
回复
hyp1962
2015年10月18日 13:08:57
4楼
高规中的连体结构主要是指采用强连接的,现在广泛采用的弱连接并不构成高规中的连体结构。
采用弱连接的建筑,可以按两个单体分别进行设计,但要注意连接体支座的允许位移要满足规范要求,并宜对连接体所关联的主体部分进行加强。
回复
user1000
2015年10月18日 15:53:51
5楼
很不错的资料,学习了
回复