DHG-4-16中的4指的是三相四线吗?三相线一PE线吗?如是的话供电不需中性线了吧?我看单位的图线缆还是选的五芯的,不太明白了,请指点。
DHG-4-16中的4指的是三相四线吗?三相线一PE线吗?如是的话供电不需中性线了吧?我看单位的图线缆还是选的五芯的,不太明白了,请指点。
2楼
ABCN相~安全型滑触线~滑触线上一级负荷开关箱是5线,负荷开关箱4线给安全滑触线~
回复
3楼
你的血液 发表于 2015-4-28 22:58 ABCN相~安全型滑触线~滑触线上一级负荷开关箱是5线,负荷开关箱4线给安全滑触线~负荷开关箱只需给滑触线四线为何进五线?另外滑触线确定不是PE是N?
回复
4楼
这个跟进线没关系的,PE线是不进任何开关的,只是看你的配电系统是采用什么形式,对周围的可导电导体的等电位连结如何就行了
回复
5楼
尘凡凡凡 发表于 2015-4-29 10:13 这个跟进线没关系的,PE线是不进任何开关的,只是看你的配电系统是采用什么形式,对周围的可导电导体的等电 …PE线肯定是不通过开关的,但PE线是必不可少的,因单相故障电流通过pe和相线构成回路使开关跳闸,只有等电位是不行的。咱们说的不是一个问题,我问的是滑触线的第四根线是PE线还是N线,若是PE线则负荷开关前进线应该无N线。
回复
6楼
yuyang0501 发表于 2015-4-29 08:39 负荷开关箱只需给滑触线四线为何进五线?另外滑触线确定不是PE是N?给滑触线的话 该是pe线 至于前端是5线可能是出于控制方面的考虑吧 这个不是很清楚
回复
7楼
yuyang0501 发表于 2015-4-29 08:39 负荷开关箱只需给滑触线四线为何进五线?另外滑触线确定不是PE是N?你可以看看这个规范gb38112008起重机设计规范 里面供电电源采用3p+pe
回复
8楼
你的血液 发表于 2015-4-29 18:50 你可以看看这个规范gb38112008起重机设计规范 里面供电电源采用3p+pe恩,了解了,多谢多谢。
回复
9楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2015-5-2 22:43 编辑
桥式起重机等带有钢轨道的滑触线采用三线制+PE线供电,这个形式只是针对负载而言,其实整个低压配电系统还是采用的TN-S系统,给滑线供电时也用5芯线,也就是在滑线处只接3相线+PE线,钢轨接PE线,而N线不接,这样设计是为了与低压配电形式的多数负载电缆一致,也没有必要专门采购4芯线,用其他相同计算负荷的负载施工用所剩的满足供电要求的5芯线就可以了,这样方便,能减少电缆采购量;为了安全起重机上的照明等电气设备采用隔离变压器将400V单独变压来供电:lol:lol:lol
回复