对于开敞式多层工业厂房(含框架结构或钢结构),生产人数少于10人,建规3.7.6条设封闭楼梯间是否要求过高?各地施工图审查怎么执行,把握?
对于开敞式多层工业厂房(含框架结构或钢结构),生产人数少于10人,建规3.7.6条设封闭楼梯间是否要求过高?各地施工图审查怎么执行,把握?
2楼
楼主先摆以前遇到的情况,2006建规3.7.6条条文解释有这样一句话:厂房与民用建筑相比,一般层高较高,四、五层的厂房,其建筑高度即可达24m,而楼梯的习惯做法是敞开式。当厂房为开敞式时也可以不采用封闭楼梯间。但如厂房内人员较多,为保证人员疏散,宜采用封闭楼梯间。 以前审查单位用规范3.7.6条审查时,我们就拿此条文来解释,但是,江苏地区无法通过,必须按照规范3.7.6条执行,其它地区的审查单位也放过了。但是新的2014规范条文解释已经取消了,请问目前各院该怎样来执行3.7.6条?
回复
3楼
楼主参观中石油,中石化的生产装置,都是全敞开式建筑,都没见把全敞开式厂房把楼梯单独封闭起来!
回复
4楼
期待高手解答!:lol
回复
5楼
我认为这个问题应分两个方面考虑:一种是部分开敞式的厂房,如果各层厂房工作人员数量多,还是有必要设置封闭楼梯间的,毕竟人跑到楼梯间后相对安全。另一种是类似石油化工生产装置,完全是构架和平台,除检修外,上面基本上不上人,平时都靠DCS控制,这种在《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)第5.2.26条规定的很明确,设置通往地面的梯子就行,直梯、斜梯均可。
所以,不要看到石油化工企业的生产装置没有设封闭楼梯间就认为所有的化工企业都可以,人家是有专门防火规范支持的,可你没有,所以还是保险些,或者让规范编写组给个明确答复。
期盼更具体的结果。
回复
6楼
首先规范一般不会几本规范在一起参考比照的。
3.7.6条文及解释以及规范图示的建筑是通常意义上的建筑物。6.4.6条有对工作平台的要求。
石化规上建筑物与开敞半开敞虽都属工艺装置,但还有区别的;建筑内防火见《建规》。
你的这个工程最好咨询当地消防局。根据使用性质,火灾危险性大小数量多少和疏散人数等多种因数综合考虑。
我以前做的化工工程,装置按石化规疏散,建筑按建规疏散。
回复
7楼
真仙 发表于 2015-4-30 09:43 首先规范一般不会几本规范在一起参考比照的。3.7.6条文及解释以及规范图示的建筑是通常意义上的建筑物。6 …感谢回复!:lol
回复