如何用变频泵和稳压泵配合供水??
tubv
tubv Lv.3
2015年04月27日 16:37:41
只看楼主

建筑供水使用2台变频泵,同时并联一台稳压泵,管路连接一座稳压罐,这样做的目的是什么呢?是怎么控制的

建筑供水使用2台变频泵,同时并联一台稳压泵,管路连接一座稳压罐,这样做的目的是什么呢?是怎么控制的
免费打赏
tubv
2015年04月27日 16:40:56
2楼
图是这样的
回复
tubv
2015年04月28日 08:56:09
3楼
不能沉啊!大神们来说说吧
回复
tubv
2015年04月29日 08:46:13
4楼
有人知道吗?
回复
chl010
2015年04月29日 16:08:40
5楼
一用一备?
回复
czhe17game
2015年04月29日 17:34:09
6楼

你看看是否是这样子的?
回复
wm12311
2016年12月20日 09:49:00
7楼
我觉得应该是这样,两台变频泵应该是一用一备,在大流量的时候启用,当流量降低到不大的时候,启用稳压泵,同时像气压罐补水,流量进一步降低到很小值得时候,稳压泵停泵,此时考气压罐内水压和水量给水,当气压罐内水量降低到一定程度,当然此时压力也降低,再次启动稳压泵,补压,供水,当稳压泵流量不能满足的时候,此时变频泵开启,如此反复!!
回复
lichangan1000
2016年12月20日 10:20:42
8楼
理想的给水方案,两用一备、三用一备。 一用一备还是在匹配方面不理想。
回复
liugps
2017年03月27日 16:14:30
10楼
只有消防系统才有稳压泵。生活给水是没有的。
回复
lichangan1000
2017年03月28日 14:31:51
11楼
控制过程:先从小流量泵开始:当系统流量不大时,小流量泵运行(同时稳压管也获得一定压力),当用水量逐渐变大,压力就会降低,此时通过压力信号,启动大泵。大泵在变频范围内运行。当变频运行,用水量变小时(小到频率很低),拾取频率信号,设定达某一值,此时可使其休眠;同时启动小泵;当用水量很小压力会升高,达某一值,可以停小泵。由气压罐供水。当气压罐运行,压力下降某一值,启动小泵,当用水量增大压力会下降,达某一值,启动大泵。

其实工程实践,大泵两用一备或三用一备最好。小项目总功率不大时可以一用一备。多泵时,变频永远是一台。水量增加过程第二台泵启动的信号是压力信号,用水量降低减泵过程,依靠变频泵频率信号。
回复
liu8661497
2017年07月07日 09:28:37
12楼
楼上说的还是有道理啊