10kV柱上断路器安装
zmdqaz
zmdqaz Lv.16
2015年04月27日 16:23:34
只看楼主

刚刚进行完一次城市10kV配网改造,由于工程需要,需在10kV双回转角杆塔上装设2组柱上断路器,因为是加装,所以需要自制部分支架!另外断路器不带隔离刀闸,还须加装隔离开关6只!1.塔臂上首先加装隔离开关6只!

刚刚进行完一次城市10kV配网改造,由于工程需要,需在10kV双回转角杆塔上装设2组柱上断路器,因为是加装,所以需要自制部分支架!另外断路器不带隔离刀闸,还须加装隔离开关6只!
1.塔臂上首先加装隔离开关6只!
免费打赏
zmdqaz
2015年04月27日 16:27:37
2楼
2.由于最下层担臂是400V低压用担,无法直接放置断路器,于是自制支架安装!
回复
zmdqaz
2015年04月27日 16:29:36
3楼
3.断路器安装固定
回复
zmdqaz
2015年04月27日 16:31:03
4楼
4.拉近看一下!
回复
zmdqaz
2015年04月27日 16:38:11
5楼
5.隔离开关采用短背担对夹固定,短背担焊接固定,因为上面还要安装避雷器!
回复
zmdqaz
2015年04月27日 16:40:32
6楼
6.隔离开关与断路器的连接线在地面放样做好!
回复
fitman
2015年04月27日 16:42:35
7楼
居然是架空绝缘线,少见!
回复
zmdqaz
2015年04月27日 16:46:28
8楼
7.安装完成,断路器有点外倾!已通知施工单位在断路器支架下部加装支撑!
回复
山水楼台
2015年04月28日 09:42:09
9楼
这东西怎么设置到转角位置了!也太会弄了吧!
回复
天下唯吾曹孟德
2015年04月30日 09:50:19
10楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-5-13 08:33 编辑

NEL自锁耐张线夹我这很少看到,而且竟然是双伞悬式绝缘子。我补充下,样本里面NE(X)L,这里E和X都是楔形的意思,NXJ、NEJ中J他是架空绝缘金具,L是铝合金材质的表示,作为1个楔形绝缘耐张的系列
回复
这次可以了
2015年04月30日 15:02:59
11楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐