外墙保温墙面的做法,粘贴的是聚苯板,没几天就空鼓了,马上要脱落了;感觉聚苯板的粘贴方法不对头,大家指点一下;



外墙保温墙面的做法,粘贴的是聚苯板,没几天就空鼓了,马上要脱落了;
感觉聚苯板的粘贴方法不对头,大家指点一下;


免费打赏
ligvln
2015年04月27日 14:55:27
2楼
根据JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规范》6.1.7条,就照片来看施工中存在两个问题,胶粘剂应涂在EPS板背面,似乎是涂抹在墙体基层上了;再一个涂抹粘接剂的面积不够EPS板的40%。
回复
dengken205
2015年04月27日 15:31:17
3楼
圆饼应均匀贴在中间,四周要抹70宽的胶。感觉是四周边上粘结不足。
回复
无间道
2015年04月28日 08:38:10
5楼
基本上是正确的。
回复
江苏土建
2015年04月28日 10:37:04
6楼
四周应该是满铺,中间是点几个点
回复
甲方施工员
2015年04月28日 14:17:58
7楼
还没上 锚固钉呢
回复
鲲爸爸
2015年04月28日 14:46:27
8楼
缺少专用栓钉,这个才是要命的。
回复
whf182008
2015年05月02日 23:08:07
9楼
粘接是一方面 最重要的栓钉呢 必须要按要求做 这 很重要
回复
centx8
2015年05月19日 22:44:19
10楼
应上锚固钉
回复
fanghaib
2015年06月01日 17:08:23
11楼
锚栓没有打啊
回复
eoa-kk
2017年07月19日 08:57:25
12楼
青岛地区要求满粘,你这样迟早掉下来