进线PT的一次侧电源怎么取
a214174634
a214174634 Lv.5
2015年04月26日 15:50:05
只看楼主

单个进线PT,JDZ-10羊角 10/0.1/0.22 ,设计院拿到的图纸都注明一次侧电源取自A,B相。哪位大神知道,为什么都取A,B相。如果去了BC或者AC相有没有影响?

单个进线PT,JDZ-10羊角 10/0.1/0.22 ,设计院拿到的图纸都注明一次侧电源取自A,B相。哪位大神知道,为什么都取A,B相。如果去了BC或者AC相有没有影响?
免费打赏
lingxuct
2015年04月26日 17:25:28
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-26 17:27 编辑

有没有影响,要从PT二次电源的用途讲起,取到的二次电压干什么用,有没有相位要求,只取电压无相位要求,就任意二相没关系,有要求时,就要按要求接。

当然,有设计后,没有要求也得按设计接,任何人无权修改设计。如果碰上按设计做有问题时,把正确的理由写在《设计变更申请单》上,让设计出《设计修改联系单》后,设计出单同意后还是按设计的接线。