楼宇自动控制系统中关于开关量和模拟量阀是否需要设置阀反馈
jk14
jk14 Lv.3
2015年04月25日 12:33:48
只看楼主

新手求助想学习下自己做楼控点表,但是看了好多点表都没有做阀的反馈,《建筑设备监控系统设计与安装》03X201-02图集中也没有要求,但是本人觉得有设置的必要:1.比如说新风机组上的新风阀,根据反馈,我们能够知道这个阀所处的开关状态,如果是在冬季,阀出现故障并没有完全关闭,也可通过反馈体现出来,可及时安排人员维修,防止机组的盘管受冻;2.对于模拟量的阀也可通过反馈及时反映阀门随负荷变得情况能够自动调节或者是否正常工作(水阀),如果不能正常工作可以说存在故障,往大的方面说系统做的不成功;

新手求助
想学习下自己做楼控点表,但是看了好多点表都没有做阀的反馈,《建筑设备监控系统设计与安装》03X201-02图集中也没有要求,但是本人觉得有设置的必要:
1.比如说新风机组上的新风阀,根据反馈,我们能够知道这个阀所处的开关状态,如果是在冬季,阀出现故障并没有完全关闭,也可通过反馈体现出来,可及时安排人员维修,防止机组的盘管受冻;
2.对于模拟量的阀也可通过反馈及时反映阀门随负荷变得情况能够自动调节或者是否正常工作(水阀),如果不能正常工作可以说存在故障,往大的方面说系统做的不成功;
本人新手,处在慢慢学习过程,说的不对的地方或不完善的地方还请大家提出来,请做这方面较多的大神指导下,或者方便给我发一份您经常做的具有普遍性的点表让我学习下,先在这里谢谢了(邮箱: 574728926@qq.com
免费打赏
guosuncc
2015年04月28日 17:10:12
2楼
那是调节阀了
回复

相关推荐

APP内打开