1,假如柱筋偏位该如何处理?2,是什么原因造成的,是否是夹层---浇筑时浮浆所致?
1,假如柱筋偏位该如何处理?
2,是什么原因造成的,是否是夹层---浇筑时浮浆所致?
2楼
回复
3楼
柱筋移位,若是柱截面可以加大的情况下,应在移位层加大柱截面,到下一层纠偏。若不可以,那只能冷搭接纠正。
回复
4楼
主要是垫块没设置好。
回复
5楼
关垫块啥事,主要有米花块松散砼
回复
6楼
根据柱筋偏移量来处理,如偏移不大,可凿掉钢筋底部一些混凝土再用力纠偏至正确位置;如偏移较多,应重新植筋(原偏位钢筋保留)
回复
7楼
处理办法,植筋,或者七子勾,偏位的主要原因应该是说定位箍筋安置不够,振捣的时候把钢筋搞偏了
回复
8楼
放线没问题的话那就是浇筑的时候使钢筋偏位了
回复
9楼
偏的不多按照1:6进行调直,多的话就植筋进行后锚固拉拔试验后再进行施工。
回复
10楼
路过,参考了
回复
11楼
我觉得可以植筋来处理吧
回复