假如柱筋偏位该如何处理?
hai120120
hai120120 Lv.8
2015年04月24日 11:16:32
来自于建筑施工
只看楼主

1,假如柱筋偏位该如何处理?2,是什么原因造成的,是否是夹层---浇筑时浮浆所致?

1,假如柱筋偏位该如何处理?
2,是什么原因造成的,是否是夹层---浇筑时浮浆所致?
免费打赏
hai120120
2015年04月24日 11:17:31
2楼
20150424_102746.jpg
回复
caonima007
2015年04月24日 20:12:17
3楼
柱筋移位,若是柱截面可以加大的情况下,应在移位层加大柱截面,到下一层纠偏。若不可以,那只能冷搭接纠正。
回复
无间道
2015年04月25日 07:46:50
4楼
主要是垫块没设置好。
回复
hai120120
2015年04月25日 08:38:46
5楼
关垫块啥事,主要有米花块松散砼
回复
py1101
2015年04月26日 11:45:29
6楼
根据柱筋偏移量来处理,如偏移不大,可凿掉钢筋底部一些混凝土再用力纠偏至正确位置;如偏移较多,应重新植筋(原偏位钢筋保留)
回复
美wa521de香
2015年04月26日 15:11:03
7楼
处理办法,植筋,或者七子勾,偏位的主要原因应该是说定位箍筋安置不够,振捣的时候把钢筋搞偏了
回复
qq_1425195322817
2015年05月01日 14:28:42
8楼
放线没问题的话那就是浇筑的时候使钢筋偏位了
回复
beckham12345
2015年05月01日 15:43:39
9楼
偏的不多按照1:6进行调直,多的话就植筋进行后锚固拉拔试验后再进行施工。
回复
塞北射手
2015年05月02日 22:19:02
10楼
路过,参考了
回复
qq_1430712571809
2015年05月04日 12:28:44
11楼
我觉得可以植筋来处理吧
回复

相关推荐