【求助】地梁以下用二级钢,以上用三级钢,这样可以吗?
系卡
系卡 Lv.11
2015年04月22日 13:12:40
只看楼主

地梁以下用二级钢,以上用三级钢,这样可以吗?基础和地梁已经造好了,几年前的设计是用的二级钢,我现在用的是三级钢,现在要求我把基础和地梁按照已施工的图纸改。。。有哪本规范说这样做可以吗?谢谢了。。。

地梁以下用二级钢,以上用三级钢,这样可以吗?基础和地梁已经造好了,几年前的设计是用的二级钢,我现在用的是三级钢,现在要求我把基础和地梁按照已施工的图纸改。。。有哪本规范说这样做可以吗?谢谢了。。。
免费打赏
撒思开库
2015年04月22日 13:31:22
2楼
楼主你好任性
回复
洞房不败之玉女
2015年04月22日 17:35:19
3楼
基础梁受力大跟定用三级钢啊。最好都用三级钢,现在二级钢比三级钢贵
回复
scljc2010
2015年04月22日 19:11:44
4楼
二级钢将不再使用了
回复
一支穿云箭
2015年04月22日 21:44:24
5楼
当然可以了 只要计算满足就行啊
回复
dengken205
2015年04月23日 07:59:16
6楼
可以,但是造价增加由你承担
回复
gaozhiling79
2015年04月23日 09:00:55
7楼
可以,我们设计的筒仓,墙用2级,梁板用3级。当时3级比2级贵。而墙是按照裂缝计算配筋的,所以3级和2级对陪筋量不影响。
回复
o如梦无痕o
2015年04月23日 09:04:36
8楼
人家已经造好的楼 你肯定的按以前实际造的实际情况的出图啊。
如果原来的钢筋 截面不满足现在要求 现在加固即可
重新出图 用三级钢显然不合适。
回复
无间道
2015年04月23日 09:40:11
9楼
国家并没有强制性要求使用3级钢筋。