楼板水平度检测方法
建筑米老头
2015年04月20日 09:07:30
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-20 10:23 编辑 常规的检测楼板水平度的方法:先将500mm线返到竖向钢筋上,然后在楼板的四周拉对角线,在楼板的四个角及楼板的中部核对尺寸,测设的数据对比是否存在楼板水平度极差超出规范要求的。这种方法靠谱吗?还有没有更好的方法,请大家指教!

本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-20 10:23 编辑


常规的检测楼板水平度的方法:先将500mm线返到竖向钢筋上,然后在楼板的四周拉对角线,在楼板的四个角及楼板的中部核对尺寸,测设的数据对比是否存在楼板水平度极差超出规范要求的。这种方法靠谱吗?还有没有更好的方法,请大家指教!

IMG_2746.JPG


IMG_2749.JPG

免费打赏
dd2367806031
2015年05月23日 09:22:27
22楼
这是测面筋的保护层吧,这时候测模板的严整度的工序是滞后了
回复
精筑从新
2015年05月23日 19:26:18
23楼
建筑米老头 发表于 2015-4-21 09:15 现在我看到的最好方法是混凝土浇筑过程中在楼板下面架设激光水平仪测设,不知道这种方法是否合理?恩,这个方法比较合理,抖动不会那么大了。
回复

相关推荐

APP内打开