请教风电场计量偏差问题
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2015年04月18日 19:20:12
只看楼主

49.5MW风电场三条集电线路,35KV侧分别装有计量表计,CT变比为400/1,经100MW主变升压至220KV送出线路,220KV侧CT变比为1000/1,现低压侧三条集电线路计量的电量和反而没有220KV侧上网电量高,每日较上网电量低1000—7000KWh。请问是何原因。谢谢各位。



49.5MW风电场三条集电线路,35KV侧分别装有计量表计,CT变比为400/1,经100MW主变升压至220KV送出线路,220KV侧CT变比为1000/1,现低压侧三条集电线路计量的电量和反而没有220KV侧上网电量高,每日较上网电量低1000—7000KWh。请问是何原因。谢谢各位。

免费打赏
wzhq802
2016年06月27日 10:49:42
2楼
这个需要检查CT、PT回路,我们管理的几个光伏、风电投产后都出过相同问题,有接线错误问题,也有PT高压保险熔断问题(计量、测量、保护电压有一相略低)