求助10KV 厂内变电站设计
hotcheng2
hotcheng2 Lv.4
2015年04月18日 14:22:01
只看楼主

先介绍下情况:厂里面准备做一个10KV变电站,委托我们设计院做,我们平时只做低压的,没有做过10KV高压设备。请教大侠们,做这个高压部分的 话需要业主提供什么资料,我只想到一个系统的短路容量,其他资料还需要吗还有从哪里开始设计啊,没头绪。只是笼统的知道一些。暂时确定的是高压侧单母线,一路进线,2路出线,带两个2000KVA变压器(一个预留)。我打算做一个进线柜,一个隔离以及避雷柜体,一个计量,然后两个出线。

先介绍下情况:
厂里面准备做一个10KV变电站,委托我们设计院做,我们平时只做低压的,没有做过10KV高压设备。
请教大侠们,做这个高压部分的 话需要业主提供什么资料,我只想到一个系统的短路容量,其他资料还需要吗
还有从哪里开始设计啊,没头绪。只是笼统的知道一些。
暂时确定的是高压侧单母线,一路进线,2路出线,带两个2000KVA变压器(一个预留)。我打算做一个进线柜,一个隔离以及避雷柜体,一个计量,然后两个出线。
就是设备选择这块 高压部门一般用的断路器是什么类型?用真空的还是SF6的?还有爱他设备的选择?有点默认两口,还有综保 二次整定这块。。。求大神帮忙。···
免费打赏
qq_1426813634288
2015年04月18日 20:36:37
2楼
除了短路容量,最好还有X1/R1 (正序)的值,如果系统能提供的话。当然,还有系统的最大单相短路电流,系统允许接入的最大负荷等。
回复
qq_1426813634288
2015年04月18日 20:41:42
3楼
10kV,你好像是用开关柜,柜内断路器,一般采用真空开关,也有SF6的,但不常见。
回复
hotcheng2
2015年04月25日 21:10:09
4楼
sheng2015 发表于 2015-4-18 20:36 除了短路容量,最好还有X1/R1 (正序)的值,如果系统能提供的话。当然,还有系统的最大单相短路电流,系统 …你这个 最大单相短路电流 和系统短路容量换算出来的三相短路电流 一般都是三相的大把,是不是意味着只要系统容量就行了 X1/R1这个值 用来做什么?一般的10KV变压器 开关柜 设计的时候 需不需要计算这个短路电流,我看一般设备都是选择31.5KA的
回复
qq_1426813634288
2015年04月28日 07:38:33
5楼
1. 三相短路电流一般是最大,但不意味着总是最大,看零序阻抗对正序阻抗的比值 (假定系统的正序与负序阻抗相等)。
回复
qq_1426813634288
2015年04月28日 07:39:39
6楼
2. 其实,正真的短路电流应该是计算出短路阻抗,而不仅仅计算短路电抗,很多人一般省略电阻,只计算电抗,把电抗当成阻抗来计算,这样做了很多省略。知道X1/R1和短路容量,就可以计算出系统的电阻和电抗从而计算出正真的短路阻抗,这样计算出来的短路电流更准确些。
回复
qq_1426813634288
2015年04月28日 07:44:19
7楼
10kV的短路容量,应该由10kV系统提供,你是用户,是计算不出来的,除非你有全部参数。10kV变压器低压侧短路电流的计算,不要那么复杂,把变压器高压侧当成无穷大系统来估算就行了。
回复
笑笑的鱼
2015年05月13日 08:34:59
8楼
走过路过,瞧一瞧。
回复
hotcheng2
2015年05月23日 16:49:58
9楼
sheng2015 发表于 2015-4-28 07:44 10kV的短路容量,应该由10kV系统提供,你是用户,是计算不出来的,除非你有全部参数。10kV变压器低压侧短路 …好 那我按照高压侧是无穷大算把 ,,不知道这样短路电流会不会很大。,。貌似这样算 常用数据的徒具后面就有
回复
hotcheng2
2015年05月23日 16:50:31
10楼
sheng2015 发表于 2015-4-28 07:38 1. 三相短路电流一般是最大,但不意味着总是最大,看零序阻抗对正序阻抗的比值 (假定系统的正序与负序阻抗 …远端系统肯定是最大了,,他不是最大只有特例的时候 。。
回复

相关推荐

APP内打开