关于电机控制回路里面的断路器、接触器、热继电器的电流参数选择应该怎么选,希望大家帮忙解答一下,这个问题我在百度里面搜索过,不过回答不统一,所以想请教各位大神一下。
关于电机控制回路里面的断路器、接触器、热继电器的电流参数选择应该怎么选,希望大家帮忙解答一下,这个问题我在百度里面搜索过,不过回答不统一,所以想请教各位大神一下。
2楼
首先你要知道电机功率,然后你去找一个接触器的产品说明书,根据说明书上的接触器电流大小可以控制多大功率的电机,然后根据电机的额定电流,来选发热电流,找热继电器,要是你的发热电流在热继电器的调整范围内。
回复
3楼
步骤:1、知道电机型号,查到电机的额定电流;
2、选择断路器,壳体规格应大于额定电流,断路器额定电流稍大于电机额定电流(1.2~1.4倍电机额定电流);
3、选择接触器规格,1.1~1.5倍电机额定电流;
4、选择热继电器,电机额定电流在刻度的1/4~3/4范围内;
5、根据距离计算电缆规格。