2015.4.17变电所一题
张老师
张老师 Lv.4
2015年04月17日 15:18:26
只看楼主

某变电所有110±2×2.5% / 10.5kV、25MVA主变压器一台,校验该变压器10.5kV侧回路的计算工作电流应为下列何值? (A)1375 A (B)1443 A (C)1552 A (D)1673 A

某变电所有110±2×2.5% / 10.5kV、25MVA主变压器一台,校验该变压器10.5kV侧回路的计算工作电流应为下列何值?
(A)1375 A (B)1443 A (C)1552 A (D)1673 A

免费打赏
保罗帝
2015年05月07日 23:16:07
12楼
1.05倍的额定电流 源自于电力工程电气设计手册上232页吧~ 算下来是B
回复
frogzouzou
2015年05月08日 08:12:38
13楼
小手一抖,金币离手
回复
nasa111
2015年05月08日 10:22:15
14楼
这个问题考的有点滥了。引深一下,变压器高低压各侧是不是都可以应用呢?
回复
dany11
2015年05月08日 11:32:02
15楼
S/1.7*10.5=1400 所以应该是B
回复
张老师
2015年05月11日 11:35:42
16楼
dany11 发表于 2015-5-8 11:32 S/1.7*10.5=1400 所以应该是B不对吧?你用的电压对吗?
回复