彩钢夹芯板,外刷防火漆,能不能达到3小时的耐火极限?能否当防火墙用?谢谢各位!

彩钢夹芯板,外刷防火漆,能不能达到3小时的耐火极限?能否当防火墙用?
谢谢各位!
garfield_1026
2007年10月29日 18:53:55
2楼
有一次,我要用防火玻璃做防火墙上的窗,分隔一个大厅里的两个防火分区,消防审查说:理论上过得去,可是我的高压水枪射上去,大面积的玻璃的强度能抵的了么?不等烧坏了,就被高压水枪打漏了!!我无语。。。。后来还是把大窗取消了。。。。。
回复
muhua-66
2007年12月06日 13:10:27
3楼
非常有用,感谢楼主提供的宝贵资料,顶顶!!!!
回复
maoyuqi53
2008年04月25日 09:41:23
4楼
非常有用,感谢楼主提供的宝贵资料,顶顶!!!!
回复
yeguang517
2008年04月27日 00:02:46
5楼
我刚做了个公建
也有类似的情况 在防火玻璃里面还加了防或卷帘的 审查所的意见就是 防火玻璃面积太大 根本达不到防火要求 耐火时间也达不到3小时

对于重要的公建来说 保险的做法就是防火玻璃加防火卷帘