洁净室共振引起的60-120低频噪声如何消除?
yxd1962
yxd1962 Lv.2
2007年10月20日 16:10:35
只看楼主

有一间330平米万级洁净室,吊顶式安装风柜,机组启动后引起共振,请教如何解决问题?

有一间330平米万级洁净室,吊顶式安装风柜,机组启动后引起共振,请教如何解决问题?
免费打赏
zling-18
2007年10月21日 10:03:03
2楼
减震,消音
回复
yxd1962
2007年10月22日 11:31:48
3楼
消音器用哪种?安装送风好还是回风好?
谢谢!
回复
hubeixp
2007年10月22日 15:30:56
4楼
可能楼主的吊顶式安装风柜未严格按规范设置减振设施,
风柜与风管衔接的软接是否符合要求?