钢结构雨棚,悬挑7米,不是土建梁支撑
guoqi1005
guoqi1005 Lv.2
2015年04月16日 23:36:09
只看楼主

悬挑位置在土建梁上方2米,层高5.5米.现有三根500*500原土建柱子,两根柱子间距离为7米。现在要做悬挑出7米的铝单板雨棚,厚度为0.8米。底部玉石透光板加灯。求做法。用多大的钢材做钢梁才可以,悬挑钢材多大。连接方法,拉杆多大。不胜感激



悬挑位置在土建梁上方2米,层高5.5米.现有三根500*500原土建柱子,两根柱子间距离为7米。现在要做悬挑出7米的铝单板雨棚,厚度为0.8米。底部玉石透光板加灯。求做法。用多大的钢材做钢梁才可以,悬挑钢材多大。连接方法,拉杆多大。不胜感激

gaozhiling79
2015年04月17日 08:35:48
2楼
悬挑不行,只有加斜拉杆了。我也没有设计过。
回复
guoqi1005
2015年04月17日 09:05:57
3楼
天涯0276 发表于 2015-4-17 08:35 悬挑不行,只有加斜拉杆了。我也没有设计过。要做拉杆的,我现在没办法计算:'(
回复
无间道
2015年04月17日 09:20:58
4楼
这样的悬挑很危险,宜做成斜拉式的。
回复
那路透
2015年04月17日 09:48:36
5楼
一看题目吓一跳,还以为钢混的悬挑7米,原来是其他结构,我都没有做过
回复
oengjdngmenge
2015年04月17日 09:55:08
6楼
做预应力钢梁啊,悬挑30米没问题。
回复
guoqi1005
2015年04月17日 11:14:39
7楼
oengjdngmenge 发表于 2015-4-17 09:55 做预应力钢梁啊,悬挑30米没问题。这个楼是旧楼改造
回复
guoqi1005
2015年04月17日 11:16:13
8楼
无间道 发表于 2015-4-17 09:20 这样的悬挑很危险,宜做成斜拉式的。现在没办法计算,牵扯到柱子之间做钢梁支撑。亲,有办法计算下吗?
回复
longward21cn
2015年04月30日 01:10:12
9楼
上下两层混凝土梁之间设置钢柱,钢柱之间设置水平钢梁。悬挑梁一段铰接在钢柱上,另一端通过拉杆与上层混凝土梁链接。这样就是不是悬挑梁了,是一个跨度7米的简支梁。计算简支梁的支座反力,就可以算出拉杆和钢柱的截面了。
回复
肉逗
2018年06月29日 18:45:11
10楼
9楼正解
回复
黑郁金香00
2018年07月07日 13:05:23
11楼
上部设斜拉杆,底部设撑杆。
回复

相关推荐