业主要求配电室所有电缆带铠装的,接地线PE有带铠装的吗
业主要求配电室所有电缆带铠装的,接地线PE有带铠装的吗
2楼
单个电缆导体是没有铠装的,铠装只是外护套内、内护套外的金属防护层。
回复
3楼
人家说电缆要铠装,PE线算不上是电缆。
要是僵化地理解,那你的电缆头独立的A、B、C要不要铠装?
回复
4楼
人家业主说的没问题啊,你选4+1带铠装不就好了。如果要单独PE,你买一条单芯铠装电缆不就可以当PE线了?为什么一定要自己给自己下圈,思维固化了
回复
5楼
这个主要还是要看业主
回复
6楼
单芯电缆是不能做铠装的,因为有涡流。
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-17 07:27 编辑
是的,电缆有铠装与无铠二种,单芯绝缘导线是没有铠装的。
电源电缆必须带PE芯线,PE芯线是在电缆内部的,不是单股线,不必考虑带铠与否。
PE线也叫接地线,单独敷设用镀锌扁钢也可以,扁钢可算“带铠”?
回复
8楼
单个电缆导体是没有铠装的,铠装只是外护套内、内护套外的金属防护层。
回复
9楼
看来我还带了常识性错误,那可以用3芯四芯电缆当PE线用
回复
10楼
谢谢各位大侠的建议。
业主提供的电缆规格是这样的:
9X1CX185MM-XLPE-PVC-SWA (YGR)
2X1CX185MM-XLPE-PVC-SWA (N)
1X1CX70MM-XLPE-PVC-SWA (PE)
电缆选型的话,怎么报?
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-4-17 07:25 是的,电缆有铠装与无铠二种,单芯绝缘导线是没有铠装的。电源电缆必须带PE芯线,PE芯线是在电缆内部的 …谢谢!业主提供的电缆规格是这样的:9X1CX185MM-XLPE-PVC-SWA (YGR)2X1CX185MM-XLPE-PVC-SWA (N)1X1CX70MM-XLPE-PVC-SWA (PE)电缆选型的话,怎么报?
回复