平时选择电缆都是根据载流量选择 查表的根据GB50217-2007 里P59 10kV三芯电力电缆允许载流量 譬如说2500kVA的变压器电流为144A 在于在流量上可以使用70的电缆 那么说2500kVA及以下都选用70的缆。为了这个 我找了点资料 马国栋主编的《电线电缆载流量》 我看的是第一版2003年出的 现在有一个2013年的第二版没找到电子版的 这里面第一版P124页 有一个电缆经济电流范围
根据GB50217-2007 里P59 10kV三芯电力电缆允许载流量
譬如说2500kVA的变压器电流为144A 在于在流量上可以使用70的电缆 那么说2500kVA及以下都选用70的缆。
为了这个 我找了点资料 马国栋主编的《电线电缆载流量》 我看的是第一版2003年出的 现在有一个2013年的第二版没找到电子版的 这里面第一版P124页 有一个电缆经济电流范围 我感觉这里面的选型可以参考 但不知道原因 2500kVA变压器 对应着里面就得是240的缆
求各位大神 告诉我电缆选型时需要考虑的因素 为什么 还有对应的规范
小弟在此先行谢过!!!