用PMCAD里进行楼梯建模后要如何输入荷载?
lamperouge
lamperouge Lv.2
2015年04月12日 00:04:11
只看楼主

之前看到楼梯有两种处理方法, 一种是取板厚为0, 输入楼面荷载, 另一种是楼板开洞再输入点荷载和线荷载. 但我如果选择在PKPM里用楼梯布置进行建模, 它会自动计入荷载吗?还是依然要选择上述的其中一种方法进行荷载输入?

之前看到楼梯有两种处理方法, 一种是取板厚为0, 输入楼面荷载,
另一种是楼板开洞再输入点荷载和线荷载.
但我如果选择在PKPM里用楼梯布置进行建模, 它会自动计入荷载吗?
还是依然要选择上述的其中一种方法进行荷载输入?
免费打赏
shallwetalk888
2015年04月12日 01:27:01
2楼
新手菜鸟同问哈哈
回复
夜幕将离
2015年04月12日 02:55:43
3楼
用楼梯建模符合实际
回复
结构生活
2015年04月12日 17:46:36
4楼
三种方法都可以
回复
菜鸟攻城狮
2016年01月26日 17:58:48
5楼
结构生活 发表于 2015-4-12 17:46 三种方法都可以您好我想问下,我计算整体参数时在 LT目录里计算的,建模的时候楼梯间输入板厚为0 然后输2.5的附加恒载,活载输3.5;然后出计算结果的时候不在 LT目录里出,但是我想问下就是 在计算的时候是不是 楼梯间那块的恒载就只考虑了2.5 ,然后PKPM识别不出楼梯,,,, 还是说 在出计算结构时候,pkpm可以识别楼梯,并把它作为一种构件自己自动计算恒载, 就不要我另外输入8.0了呢???
回复
结构生活
2016年01月29日 12:32:24
6楼
板厚取零,恒载只附加2.5这也太小了吧
回复
co1500278227944
2017年07月20日 13:59:24
7楼
同菜鸟~~~~~~~
回复