图上的红,蓝的部分植筋挑梁 再板也是植筋挑板 挑出长度2M 阳台宽度4M ,这样能不能做?
图上的红,蓝的部分植筋挑梁 再板也是植筋挑板 挑出长度2M 阳台宽度4M ,这样能不能做?
2楼
没戏,反正我个人是不会这么做的。你还是问专业的植筋队伍吧!出挑2m含2m都算是大出挑了,受力配筋要严控的。再说,上铁锚入能入多少?全靠同植筋连接,能起什么作用?不靠谱,想别的办法吧。比如钢结构的加拉缆
回复
3楼
人有多大胆
回复
4楼
我也不建议植筋,用钢结构吧,类似空调支架那样做,楼面也用钢的,自重小。
回复
5楼
2m的挑梁可以植筋做,配筋要加大,因植筋长度很难满足,挑梁外侧做封口梁,板不按悬挑考虑,但板面筋可植筋以增加安全储备,减轻悬挑梁的负担。注意,须采用好的结构胶及控制好植筋质量是关键
回复
6楼
悬挑梁的负弯矩,会传到里面的框架梁。里面的也需要一并加固。比较繁琐
我建议你设置一个斜杆,撑住上面的阳台,然后吊住下面的阳台。
这样的好处是,这个斜杆是受压杆,对植筋的要求不大。
回复
7楼
我也建议用钢结构的,植筋加悬挑构件,还是2米的有点大
回复
8楼
可以做,阳台梁侧做成上反梁,在跟原有框架梁做成加大截面梁,工程浩大,比较麻烦
回复
9楼
可以做植筋,加挑梁,但建议业主悬挑长度改小点比较好
回复
10楼
不建议植筋,用钢结构吧,拉斜杆。
回复
11楼
有点费劲啊,你本身是悬挑的。
回复