◆◆◆◆ 交流主题: 【每周交流会. 8 期】大型综合体项目冷水机组设计选型与节能运行控制 策略 交流内容 : 随着城市的发展,大型综合体建筑物不断涌现,商业、办公、酒店及公寓等多种功能集中于同一个建筑群,对于此类大型综合体,集中空调设计往往有两种方式:一为分,各业态设置独立空调系统,产权清晰,但设备多,占地大等;二为合,设置集中能源站,设备少,容量大,COP高,负荷系数低等。
交流主题:
【每周交流会.
8
期】大型综合体项目冷水机组设计选型与节能运行控制
策略
交流内容
:
随着城市的发展,大型综合体建筑物不断涌现,商业、办公、酒店及公寓等多种功能集中于同一个建筑群,对于此类大型综合体,集中空调设计往往有两种方式:一为分,各业态设置独立空调系统,产权清晰,但设备多,占地大等;二为合,设置集中能源站,设备少,容量大,COP高,负荷系数低等。
对于各业态独立空调系统传统的做法相对成熟,而集中能源站的做法也在近年逐渐得到发展,本期我们一起探讨一下对于大型综合体项目空调系统“合”的情况,应如何对能源系统进行合理的设计、运营?
现提出如下问题,供参考讨论:
1、系统形式如何选择?
2、负荷同时系数的如何取用,冷量如何确定?
3、主机形式的选择及容量的搭配?
4、系统最佳的节能运行控制策略?
本话题很大很复杂,如果搞清楚了,你应该也是暖通界之强人了,欢迎大家踊跃发言!
:handshake :handshake :handshake
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
23楼
这个议题很好!也很实际!
回复
24楼
这个议题很好!也很实际!
回复
25楼
这个议题很好!也很实际!
回复
26楼
目前所在的单位是一家商业地产开发,所开发的项目面积比较大,其中最大的一个单体面积超过50万平方,冷源、热源站完全由能源投资公司进行投资兴建,运行维护能源投资工资一把抓,公司只是按照商场供冷、供暖面积进行付费。
冷源采用的是冰蓄冷项目、由于地域偏僻,无市政热源,且短期内无法实现市政供热,热源也是由能源投资单位投资的模块化燃气锅炉。
回复
27楼
学习中,大家继续
回复
28楼
海德家文化广场空调方案比较
选择什么样的中央空调,对现代化的建筑而言是一件举足轻重的事情,对使用业主来讲更是一件长达二、三十年的事情,直接涉及到初投资,以后每年的运行费用以及所使用能源的长远性,设备的性能及维护保养等,因此,我们做一份中央空调的几种方案的比较资料,从他们的性能、初投资以及各自的发展历史到以后趋势都有详细论述,以供领导在决策时参考之用。
一、项目概况
本项目为大型商业综合体,位于常州市武进区邹区镇。
二、方案阐述
我们将原设计主机设备统计列表如下:
机组型式 制冷量 台数 总制冷量 启动方式 冷冻水进出水温
水冷离心式冷水机组 1400TR 4 5600TR 初级电抗启动 12℃/6℃
水冷离心式冷水机组 700TR 2 1400TR 星三角启动
以上设计方案采用较为传统的方式,总冷量7000TR,设计为6台机组,其中4台制冷量较大的离心机和2台制冷量较小的机组。
推荐方案:
机组型式 制冷量 台数 总制冷量 启动方式 冷冻水进出水温
方案一 水冷离心式冷水机组 2000TR 3 6000TR 10KV初级电抗启动 12℃/6℃
水冷离心式冷水机组 1000TR 1 1000TR 星三角启动 12℃/6℃
方案二 水冷离心式冷水机组 2000TR 3 6000TR 10KV初级电抗启动 12℃/6℃
水冷离心式冷水机组 1000TR 1 1000TR 变频启动 12℃/6℃
推荐方案一采用4台制冷机组,其中3台制冷量为2000TR的机组和1台制冷量为1000TR的定频机组。该方案的特点是仅采用4台制冷机组,设备投资和安装成本都有较大降低,也降低了机房面积,同时采用一台较小的1000TR的冷水机组来调节负荷。该方案的缺点是机组台数较少和单台机组制冷量较大,因为该建筑面积较大,建成初期可能会入住率较低,这样的话空调负荷可能会很低,定频机组难以调节。
推荐方案二采用4台制冷机组,其中3台制冷量为2000TR的机组和2台制冷量为1000TR的变频机组。该方案的特点是采用4台制冷机组,设备投资和安装成本都有所降低,也降低了机房面积,同时采用1台变频的1000TR的机组可很好地调节负荷,并大大降低运行费用。另外因采用了同冷量的机组,其辅助的设备,如水泵、冷却塔等设备也容易配置,减少初投资和维护成本。
三、投资经济性比较:
方案 机组型式 单台制冷量 台数 机组单价 机组总价
原设计方案 水冷离心式冷水机组 1400TR 4 2,010,000元 10,140,000元
水冷离心式冷水机组 700TR 2 1,050,000元
推荐方案一 水冷离心式冷水机组 2000TR 3 2,590,000元 9,130,000元
定频离心式冷水机组 1000TR 1 1,360,000元
推荐方案二 水冷离心式冷水机组 2000TR 3 2,590,000元 9,430,000元
变频离心式冷水机组 1000TR 1 1,660,000元
注:以上价格均按机组面价同等比例下浮,以更好地比较。
机房中的制冷机组台数由6台变成4台,设备的初始投资变少了,同时机房的建安成本也大幅降低,并且节约了机房的面积。如果按推荐方案二,在机组中增加1台变频机组,那么初期设备的投资也比原设计减少了约70万元,而且大大降低了运行费用。
四、运行经济性比较:
商业部分:
(一)工程负荷
制冷量:7000TR/24612KW
(二)设备选型
原方案:选用4台制冷量为1400TR的水冷离心式冷水机组和2台制冷量为700TR的水冷离心式冷水机组,总制冷量为7000TR,满足建筑物的制冷要求 。(原设计方案)
推荐方案一:选用3台制冷量为2000TR的水冷离心式冷水机组和1台制冷量为1000TR的定频离心式冷水机组,总制冷量为7000TR,满足建筑物的制冷要求。
推荐方案二:选用3台制冷量为2000TR的水冷离心式冷水机组和1台制冷量为1000TR的变频离心式冷水机组,总制冷量为7000TR,满足建筑物的制冷要求。
(三)设备参数(按约克的常规机组选型,如有特殊的能效要求会略有变化)
原方案:
1、 约克YK1400水冷离心式冷水机组
制冷量:1400TR/4922KW
输入功率:928KW
满负荷耗电指标(COP值):5.304KW/KW
部分负荷耗电指标(NPLV值):6.47KW/KW
台数:4
2、 约克YK700水冷离心式冷水机组
制冷量:700TR/2461KW
输入功率:465KW
满负荷耗电指标(COP值):5.289KW/KW
部分负荷耗电指标(NPLV值):6.35KW/KW
台数:2
推荐方案一:
1、 约克YK2000水冷离心式冷水机组
制冷量:2000TR/7032KW
输入功率:1321KW
满负荷耗电指标(COP值):5.321KW/KW
部分负荷耗电指标(NPLV值):6.462KW/KW
台数:3
2、 约克YK1000水冷离心式冷水机组(定频)
制冷量:1000TR/3516KW
输入功率:658KW
满负荷耗电指标(COP值):5.345KW/KW
部分负荷耗电指标(NPLV值):6.494KW/KW
台数:1
推荐方案二:
1、 约克YK2000水冷离心式冷水机组
制冷量:2000TR/7032KW
输入功率:1321KW
满负荷耗电指标(COP值):5.321KW/KW
部分负荷耗电指标(NPLV值):6.462KW/KW
台数:3
2、 约克YK1000水冷离心式冷水机组(变频)
制冷量:1000TR/3516KW
输入功率:663KW
满负荷耗电指标(COP值):5.304KW/KW
部分负荷耗电指标(NPLV值):9.14KW/KW
台数:1
(四)计算参数
1、 平均电费:1.00元/KWH
2、机组运行时间假设为: 10小时/150天/1年=1500小时/年;
3、计算公式:年运行费用=制冷量÷部分负荷耗电指标(NPLV值)×运行时间×台数×电费
(五)运行费用计算
原设计方案:年运行费用
=制冷量÷部分负荷耗电指标(NPLV值)×运行时间×台数×电费
=4922÷6.47×1500×4×1+2461÷6.35×1500×2×1
=4564451元+1162677元=5727128元≈572.7万元
推荐方案一:年运行费用
=制冷量÷部分负荷耗电指标(NPLV值)×运行时间×台数×电费
=7032÷6.462×1500×3×1+3516÷6.494×1500×1×1
=4896936元+812134元=5709070≈570.9万元
推荐方案二:年运行费用
=制冷量÷部分负荷耗电指标(NPLV值)×运行时间×台数×电费
=7032÷6.462×1500×3×1+3516÷9.14×1500×1×1
=4896936元+577024元=5709070≈547.4万元
(六)年运行费用比较 单位:万元
项 目 原方 案 推荐方案一 推荐方案二
年运行费用 572.7万元 570.9万元 547.4万元
设计使用年限 25 25 25
总计 14317.5万元 14272.5万元 13685万元
回复
29楼
好东西,谢谢分享~
回复
30楼
好贴MARK~期望看到更多更好的答案~
回复
31楼
谢谢楼主了!!!!
回复