请教这个断路器两侧需要加隔离开关吗?
amali167
amali167 Lv.4
2015年04月08日 17:19:58
只看楼主

民规4.4.12-3写道,母线为双电源时,其电源或变压器的低压出线断路器和母线联络断路器两侧均应装设隔离电器。这样的话,柴油发电机进线需要隔离开关吗?还有这个断路器两侧需要加隔离开关吗(见图中红色)?

民规4.4.12-3写道,母线为双电源时,其电源或变压器的低压出线断路器和母线联络断路器两侧均应装设隔离电器。这样的话,柴油发电机进线需要隔离开关吗?还有这个断路器两侧需要加隔离开关吗(见图中红色)?

搜狗截图15年04月08日1717_1.jpg

zongch1939
2015年04月08日 19:15:43
2楼
装设隔离电器一般是针对固定式断路器而言。如果断路器是手车式的,如图中的两台断路器,就不需要安装隔离电器了。手车式断路器拉出间隔,不就是有了明显的断口了吗!可见,手车式断路器本身也是隔离电器。
回复
kexuejia9
2015年04月08日 20:54:38
3楼
手车就相当于隔离开关
回复
beida_energy
2015年04月08日 22:19:48
5楼
断路器为移开式,其内部根本没有隔离电器了,也就没有那个上隔离。
由于手车柜拉出后本身就是隔离,所以,其下隔离也不需要。
回复
lingxuct
2015年04月09日 08:06:44
6楼
图中下面一只本身就是隔离开关,上面一只好象是装在抽屉柜中可以拉出的,就是有隔离功能了。
回复
fitman
2015年04月09日 12:25:30
7楼
我想说的是,还有必要加那个EXATSN5吗?
回复
天下唯吾曹孟德
2015年04月09日 21:22:48
8楼
fitman 发表于 2015-4-9 12:25 我想说的是,还有必要加那个EXATSN5吗?那个是双切开关吗,版主细说
回复
fitman
2015年04月10日 08:56:25
9楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-4-9 21:22 那个是双切开关吗,版主细说我没有查那东东的型号,但从位置和符号来看,应是备自投的双电源开关。由于已有两个进线断路器,因此只要一些简单接线(成套厂商会搞定的),就能实行备自投了,没必要加那个开关。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年04月10日 09:41:53
10楼
fitman 发表于 2015-4-10 08:56 我没有查那东东的型号,但从位置和符号来看,应是备自投的双电源开关。由于已有两个进线断路器,因此只要 …我看他这画的柜子抽屉式的,能装ATS吗?
回复
co1428980573363
2015年05月15日 12:18:09
11楼
手车移动式断路器,手车就相当于隔离装置
回复
statcom
2015年05月15日 13:46:21
12楼
施耐德的框架断路器,下边的那个隔离开关是多余的,框架断路器一样可以摇出来
回复