本帖最后由 酱油残渣 于 2015-4-9 14:44 编辑 因特殊原因,原设计方案不便执行,麻烦各位大侠赐教,能不能按方案一或者方案二执行(方案一表示一立管同层出两个消火栓,反正两个消火栓都要放一个消火栓箱里)(如果有其他方法也请赐教)(别喷我的画工,我是酱油)
本帖最后由 酱油残渣 于 2015-4-9 14:44 编辑
因特殊原因,原设计方案不便执行,麻烦各位大侠赐教,能不能按方案一或者方案二执行(方案一表示一立管同层出两个消火栓,反正两个消火栓都要放一个消火栓箱里)(如果有其他方法也请赐教)(别喷我的画工,我是酱油)
2楼
你修改的两个方案都不可行,违反了新消规,关闭不相邻两根立管,你管一个立管,两个消火栓都不能用了,原方案不好说
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-4-7 22:55 你修改的两个方案都不可行,违反了新消规,关闭不相邻两根立管,你管一个立管,两个消火栓都不能用了,原方 …那啥,两根立管不是不相邻的,就因为他们靠的太近,挡住其中一根立管的支管进同一个消火栓箱所以想改下,对了,是不是还要把阀门装在那根立管正中,分配好立管两边的消火栓数量
回复
4楼
2个消火栓放一个箱子里本身就错了,原方案从设计角度没问题,改良2方案从设计角度都不符合规范。如果实在施工现场不好做的话建议施工自己按方案2改,验收走关系。设计图纸肯定不能改了。
回复
5楼
昨天的今天 发表于 2015-4-9 14:22 2个消火栓放一个箱子里本身就错了,原方案从设计角度没问题,改良2方案从设计角度都不符合规范。如果实在施 …多谢,有人说因为设计平面图没按规范,你知道是哪个规范或者图集吗
回复
6楼
很好值得学习
回复
7楼
酱油残渣 发表于 2015-4-8 07:38 那啥,两根立管不是不相邻的,就因为他们靠的太近,挡住其中一根立管的支管进同一个消火栓箱所以想改下, …这样也不行,还是不符合规范要求,要么按方案一,做双立管双栓,要么就在消防电梯前室的其他位置加一个消火栓出来。
回复
8楼
路过学习了,谢谢分享!
回复