我公司变压器为干式630KVA,现在由于工程安装,使用量很小,一个月有功为4000,无功5000,结果算下来力调0.62,供电付款单中交3109元的罚款,力率表不间断观察基本都在1.0+-0.01左右,在不更换变压器的情况下能否提高力率。
我公司变压器为干式630KVA,现在由于工程安装,使用量很小,一个月有功为4000,无功5000,结果算下来力调0.62,供电付款单中交3109元的罚款,力率表不间断观察基本都在1.0+-0.01左右,在不更换变压器的情况下能否提高力率。
2楼
变压器存在无功损耗,虽然你利率表 上现实1.0,但电量比较小,算上无功损耗,功率因数就提不上去了。所有说变压器最好和负荷配套。如果工程时间比较长的话,可以考虑把这台变压器停了,找台小变压器上临时用电。
回复
3楼
请问各位,力调标准一般是以0.9,但我不知电费单上的力调率是怎样计算出来的,因为罚款是按力调率来看,谢谢了!
回复
4楼
cos*=p/s =4000/6403=0.62 不过当有功量很小时可以和供电部门交涉的,不用罚款!
回复
5楼
电费单上的力调率是按国家标准,查表计算得来的.
回复
6楼
在不更换变压器的情况下可提高力率。就是做变压器的随器补偿
回复
7楼
增加电容柜,使电容柜进入自动运行状态,方可提高功率因数。你公司的变压器为630KVA,应该安装电容柜。
回复
8楼
各地力率电费的算法可能会有些区别,我这里是:
[(线路有功损耗+变压器有功损耗+有功电量)×目录电价+基本电费]×调整系数
回复
9楼
你好,请问和供电部门交涉,可以不用罚款,有没有相关的政策或者规定?
“有功电量很小”范围是多少?谢谢高手下,因为我遇到了相同情况了
回复