如图梁的配筋没有问题,只是我们总工考虑到不好施工,要把底筋等面积代换成一样的配筋,就是说每跨底筋都是一样的配筋,这样做的话合理吗?非要这样做吗?求大家指点指点

如图梁的配筋没有问题,只是我们总工考虑到不好施工,要把底筋等面积代换成一样的配筋,就是说每跨底筋都是一样的配筋,这样做的话合理吗?非要这样做吗?求大家指点指点

I33LVP(O28O0FB146Q(0AUN.png

免费打赏
飞哥飞哥
2015年04月07日 09:11:51
12楼
听总工的。
回复
zhbaichy
2015年04月07日 10:17:14
13楼

这样做合适 但不是非要这样做
回复
jswangtian
2015年04月07日 10:17:19
14楼
一个设计师与工程师的差别。
回复
曾晓峰
2015年04月07日 10:26:45
15楼
1.适当调整还是有必要的,但每跨底筋都是一样的配筋、是绝对错误的,这是即对人民材产的极其不负责任且存在強梁弱柱的风险。
2.为便于施工101-1也有相应的【建议】“支座两端钢筋直径【宜】一致。据此该图建议底筋作如下调整:
A.左侧梁不作任何调整。
B.L4(3A)3根25改为4根22。
C.KL6(4)4根25改为2根22+4根20。