各位大神,我碰到乌鲁木齐项目,图审提出公共建筑入口应设热风幕,可是我们已经设置了门斗,节能规范里用了“宜”,应该不是强制性的,搞不懂这个图审怎么提出的···

各位大神,我碰到乌鲁木齐项目,图审提出公共建筑入口应设热风幕,可是我们已经设置了门斗,节能规范里用了“宜”,应该不是强制性的,搞不懂这个图审怎么提出的···
免费打赏
wxf20072008
2015年04月05日 10:51:43
2楼
若是公建,一般是要设的
回复
waj6262
2015年04月07日 08:48:00
3楼
按GB50736-2012中的第5.8.1条要求,严寒地区应设热空气幕。
回复
blackpard
2015年04月07日 20:14:40
4楼
设置了是不会错的。还是设置的好。楼上正解。
回复
co1427707488539
2015年04月28日 11:42:20
5楼
waj6262 发表于 2015-4-7 08:48 按GB50736-2012中的第5.8.1条要求,严寒地区应设热空气幕。它说的是应采取热空气幕等减少冷风渗透的措施···我们项目门斗已经算在这个“等”措施里了吧···
回复
暖小流
2015年05月07日 12:59:06
6楼
《GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
5.8.1 对严寒地区公共建筑经常开启的外门,应采取热空气幕等减少冷风渗透的措施。
《GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准》
4.2.9 严寒地区建筑的外门应设门斗,寒冷地区建筑的外门宜设门斗或应采取其他减少冷风渗透的措施。
——————
设门斗就是减少冷风渗透的措施了。我总结的,设不设热空气幕可以分3种情况:
1、严寒地区,经常开启的外门,有门斗——不设热空气幕
2、严寒地区,不经常开启的外门,没有门斗——不设热空气幕
3、严寒地区,经常开启的外门,没有门斗——设空气幕
情况1和2我都做过,审查都通过了,情况3就没遇见过,因为建筑都会设门斗,不设门斗是建筑的问题,要建筑改门斗。
回复
思想集大成者
2021年07月21日 08:57:11
7楼

老规范03版的严寒和寒冷是在一起说的    不设门斗要设热风幕,就是说有门斗可不设。新版12年的严寒是应设,寒冷地区有门斗可不设

回复