【规范解读】带E钢筋适用范围(转载分享)
采菇凉的蘑菇
2015年04月03日 09:38:00
只看楼主

根据《混凝土结构设计规范》第11.2.3和《建筑抗震设计规范》第3.9.2.2.2的强制性条文,抗震等级一、二、三级的框架和斜撑构件(含)梯段,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 其实,满足此3个指标的钢筋是牌号带“E”钢筋,其他钢筋不太可能满足此条件或经试验确定。

根据《混凝土结构设计规范》第11.2.3和《建筑抗震设计规范》第3.9.2.2.2的强制性条文,抗震等级一、二、三级的框架和斜撑构件(含)梯段,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

其实,满足此3个指标的钢筋是牌号带“E”钢筋,其他钢筋不太可能满足此条件或经试验确定。

带E钢筋的使用范围:

1、 抗震等级一、二、三的建筑,四级抗震和非抗震建筑不需要使用带E钢筋;
2、 是框架,含框剪结构中框架,具体包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墙的柱,不包括非框架梁、楼板,也不包括剪力墙结构中的代号为KL的“框架梁”(没有框架柱哪来框架梁?剪力墙结构中标识为KL称“框架梁”不妥,高规7.1.3“跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”,但它并不是框架梁,而仍然是墙的组成部件)。剪力墙结构、砖混结构等其他结构类型不需要带E钢筋;
3、 是上述框架构件的纵向钢筋,箍筋和其他钢筋不需要带E钢筋;
4、 以上1、2、3条同时满足才需要带E钢筋,只满足其中一项或二项的不需要带E钢筋。如四级抗震的框架、二级抗震的剪力墙、三级抗震框架柱中的箍筋等均不需要带E钢筋;除此之外,抗震等级一、二、三的建筑伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段需要带E钢筋;
5、 规范对使用带E钢筋是有约定条件的,并非所有的抗震建筑都需要带E钢筋。

为什么框架构件纵向钢筋才需要带E钢筋?

是要保证重要结构构件的抗震性能。

纵向受力钢筋检验实测最大强度值与受拉屈服强度的比值(强屈比)不小于1.25,使结构某部位出现较大塑性变形后,钢筋仍具有必要的强度潜力,即塑性绞处有足够的转动能力与耗能能力,保证构件的基本抗震承载力。

钢筋受拉屈服强度实测值与钢筋的受拉强度标准值的比值(屈强比)不应大于1.3,主要保证“强柱弱梁”、“强剪弱弯”设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受影响。

钢筋最大拉力下的总伸长率不应小于9%,主要为了保证在抗震大变形条件下,要求框架柱、框架梁、框支柱、框支梁、伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段纵秘钢筋具有足够的延性和塑性变形能力。

这些指标其实是主要针对框架,所以,带E钢筋适用于框架构件。

关于带E钢筋笔者已写过几篇相关的文章,认为已经阐述得相当明白了,但在工作中仍遇到概念不清晰者,更悲哀的是概念不清晰者是领导和审核者,他们往往以已之错误来纠正他人之正确,没有是非,没有对错,傲视一切,权大一级压死人。如预算书审核报告中:“未分抗震钢筋(带E钢筋)” 。岂不知不是所有的工程都需要带E钢筋,不是所有抗震的建筑都需要带E钢筋,抗震建筑与抗震钢筋是二码事。

还有我接触到某工程,它的结构总说明是这样的:

规范.png

第1条是照搬“混规”和“抗规”,没有疑义。这条设计写不写上都没关系,因为是强规,施工会执行的。当然,写上更保险些。关键是第3条,第3条要求凡抗震构件均需要带E钢筋(非抗震构件如非框架梁、板除外),这与第1条是矛盾的,第1条带E钢筋使用范围很小,而第3条,带E钢筋使用范围很大,规定范围不一致,逻辑上是不通的,有歧义的,使用者无所适从。如果设计要求所有抗震构件均要使用带E钢筋,也未尝不可,设计师可以有个性化设计,有这个权利,比规范要求更严格,但应用在其他构件上是否有反作用?笔者没做过试验和研究,但无论什么出于什么原因,有了第3条就要删除第1条,否则,引起不必要的争议;其次是业主可能不干了,规范上只要求框架纵筋使用带E钢筋,你为什么设计成所有抗震构件使用带E钢筋?导致成本会增加。完全没有必要,箍筋根本不需要带E钢筋。我与结构设计师沟通下来的感受是设计师对规范理解错误。当然,由于规范用词简洁,过于“吝啬”,似乎语焉不详,导致人们有不同理解,但正确的理解只有一种,这需要深研。如果不同的理解甚至相反的答案都是正确的,那么,这规范本身就是有问题的


规范.png

免费打赏
那路透
2015年04月07日 13:12:42
12楼
赵先生zjw 发表于 2015-4-3 11:03 传说中的沙发!!弄个伪沙发来坐坐
回复
sir24kb
2015年04月07日 15:07:31
13楼
很好的东东
回复
qq_1396600088796
2015年04月07日 15:20:27
14楼
顶贴而来....
回复
jiaoweiguang
2015年04月07日 15:39:03
15楼
谢谢楼主,学习了
回复
xjghns
2015年04月07日 17:58:01
16楼
赵先生zjw 发表于 2015-4-3 11:03 传说中的沙发!!带e的钢筋,是标准的问题,三级抗震以上的都需要
回复
zylggeer
2015年04月07日 20:10:24
17楼
谢谢楼主同分享好资料:)
回复
backspacecapslock
2015年04月07日 20:57:06
18楼
谢谢楼主分享
回复
o如梦无痕o
2015年04月07日 23:03:30
19楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-4-7 23:27 编辑

楼主设计规范都查了 可是你有没有想过 为什么会有带E钢筋。
其实带E钢筋是一本施工规范规定的。
施工规范里面规定了什么情况采用带E钢筋。不过所说情况和混凝土规范要求基本一致。
但是 注意但是 施工方是受制于质监站的,质监站管不了设计院
但是能管施工单位。质监站如何理解规范。这就难说了。
因为经常会出现这样的情况
某工程 没有使用带E钢筋 被质监站要求整改。
施工方说 我按图施工 找设计院。
设计院说 我设计规范上没有带E钢筋说法,不关我事。
但是一般情况下最终结果 要么是设计院出个函 说是经过验算不需要带E钢筋。
要么就是自认图纸没有写清 出个变更函 说是带E的钢筋。
一般情况下 设计也不会去得罪质监站。所以最终都是设计院出现的第二种情况。
而且设计院还得担上了图纸没写清 导致工程材料搞错的责任影响施工进度的责任。
还有 一般情况下带E钢筋并没有贵多少钱
而且 主次梁什么的 框剪结构里面 剪力墙和框架柱得分清楚带E和不带E钢筋 非常麻烦
施工方宁愿只采购一种钢筋型号。
所以设计总说明里面那么写是完全
不是概念不清
而是被无知的质监站和无辜的施工单位伤害过的可怜设计师无奈之举。
回复
zengliangsg
2015年04月07日 23:55:37
20楼
好经验,下来学习一下
回复
桀烨
2015年04月08日 09:26:15
21楼
应该是这样理解:1、带E的钢筋是有厂家保证满足抗规和混规中那三条的要求;2、不带E的就不一定满足这些规范要求 需要施工单位在采用前需做相关试验以确定是否满足相关规范要求
回复

相关推荐