cass工艺这样运行有问题吗,请各位给点意见
shexienvzihinatan
2015年04月02日 17:16:00
来自于水处理
只看楼主

新手请指教。cass工艺设计水量1万立方每天,k取1.4,实际水量1万到1万8,好像超负荷了。设计运行周期4小时,实际运行周期三小时,这有问题吗。 每天出泥量8t左右(含水率80%),污泥浓度6000左右 ,每天脱一车泥,污泥较黑。进水水量为1200到2000立方每小时之间。空气流量在3600立方每小时,好像气量不够。污泥回流量为每小时170立方,水量大的时候回流比比较小。进水cod110到300之间,氨氮11到30之间,出水cod8到25之间,氨氮0.5到8之间。进水氨氮大于18的时候,出水氨氮4以上。出水ss低于15.我想这cass池出现问题了。

新手请指教。cass工艺设计水量1万立方每天,k取1.4,实际水量1万到1万8,好像超负荷了。设计运行周期4小时,实际运行周期三小时,这有问题吗。
每天出泥量8t左右(含水率80%), 污泥浓度 6000左右 ,每天脱一车泥,污泥较黑。 曝气盘 有曝气不均的情况,do0.9左右,太低了。
希望大家给点意见。
ee0ada09b3de9c8233abf0856f81800a18d84344.jpg

ad5bb8de9c82d1582f4c50bb830a19d8bd3e4244.jpg

cf8c9782d158ccbf8872bc301ad8bc3eb0354144.jpg

ee0ada09b3de9c8233abf0856f81800a18d84344.jpg


ad5bb8de9c82d1582f4c50bb830a19d8bd3e4244.jpg


cf8c9782d158ccbf8872bc301ad8bc3eb0354144.jpg

免费打赏
曝气软管之父
2015年04月06日 17:30:45
13楼
liliangyuwei 发表于 2015-4-6 11:56 气量太小了,3比1 大5倍马马虎虎,换风机曝气系统吧 0.9 缺氧了假如领导决定了换曝气系统,不妨咱们合作一次。以我搞了快30年的曝气器经验,保证不会让你们失望。其实简单地形容,对一套污水装置来说:1、消化系统的好坏,由微生物的负荷决定(生物膜法的话,就是载体的比表面积越大,附着的微生物越多、装置运行越稳定;活性污泥法的话,活性污泥的负荷越大,装置运行越稳定,而污泥负荷是由溶解氧决定的)。2、呼吸系统的好坏,就是由曝气器来决定了(不同的曝气器,搅拌效果及溶解氧的大小、能耗的多少也是不同的)。所以曝气器的选择一定要慎重。
回复
郑依馨
2015年04月07日 08:19:51
14楼
没接触过调试,路过学习学习
回复
lulixian2012
2015年04月07日 12:51:49
15楼
曝气软管没用过,不知道效果,好像应用得不多吧
回复
爱君如梦
2015年04月07日 14:23:21
16楼
曝气明显不足,气水比要达到8-10:1才合适,系统明显出现了厌氧,污泥发黑,建议增加曝气,才能保证氨氮达标。
回复
气提式排尿
2015年04月07日 15:30:22
18楼
曝气软管之父 发表于 2015-4-4 19:41 严重的曝气器问题,还是换曝气软管吧!见换成曝气软管的曝气效果图貌似软管好牛逼,耐用么,寿命大概有多久
回复
曝气软管之父
2015年04月07日 18:11:55
19楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2015-4-7 18:14 编辑 liulang3619 发表于 2015-4-7 15:30 貌似软管好牛逼,耐用么,寿命大概有多久聪明!目前最牛逼的曝气器,还就数曝气软管啦!目前曝气软管最长使用寿命,上海爱普香料污水装置12年;乌鲁木齐石化炼油厂10年;还在继续使用。其余8年以上不计其数。看看我换下来短命的其他膜片式曝气器:1、膜片式曝气头5097110509711150971142、堵塞的膜片式曝气棒5097115已变形,根本没有防堵塞效果的膜片式曝气棒5097117看看已用了10年多的乌鲁木齐石化的曝气软管5097118平均5年一换的扬子石化污水装置的曝气软管5097119去年底刚刚安装好的20万吨市政污水项目的曝气软管及曝气效果5097120满水曝气效果5097121
回复
曝气软管之父
2015年04月07日 18:22:33
20楼
lulixian2012 发表于 2015-4-7 12:51 曝气软管没用过,不知道效果,好像应用得不多吧曝气软管自1986上海石化环保研究所研发出来,已投放市场快30年了!只不过2004年以前,只在中石化内部使用,直到2004年5月改制后,才逐渐推向市场,2005年原来已经申请过2期的国家专利过时,于是乎市场上仿冒的曝气软管铺天盖地。试想一下,假如曝气软管不好用,大家何苦要去仿冒制作曝气软管!你可以用‘曝气软管’关键词网上查查,是不是很多。:lol
回复
独步蜗牛
2015年04月07日 20:22:34
21楼
使用多久了,建议增加曝气量
回复
qq_1411173765725
2015年04月08日 08:56:36
22楼
先别急着换曝气软管吧,个人建议先减低污泥浓度看看,进水那么低有机负荷。
回复
lulixian2012
2015年04月08日 09:03:07
23楼
汽水比太低了,应该调整到4-5之间比较合适。另外一天24小时,楼主你们厂一天总共处理10000-18000吨,怎么每小时就干进去1200-2000吨啊,难道晚上都不运行?