什么是高正压区,求懂得人来指点一下
hxw286
hxw286 Lv.5
2015年04月02日 16:39:05
只看楼主

审图中心提出一条意见,“ 洁净区回风口设于高正压值区,不妥。”不是很清楚这个高正压值区是什么概念,要如何修改,望高人指点。

审图中心提出一条意见,“ 洁净区回风口设于高正压值区,不妥。”不是很清楚这个高正压值区是什么概念,要如何修改,望高人指点。
1.png 2.png

2.png


1.png

免费打赏
poorpc
2015年04月02日 20:32:26
2楼
顶顶顶顶你
回复
hxw286
2015年04月03日 08:42:46
3楼
自己顶一下
回复
poorpc
2015年04月03日 12:43:14
4楼
hxw286 发表于 2015-4-3 08:42 自己顶一下老兄,方便把图纸传上来看看嘛?回风图看不清
回复
weibo_1428236687604
2015年04月05日 21:23:27
5楼
这个要结合你的送风图看,你的回风口是不是里你的送风口太近了。他的意思通俗点就是,你回风口处的压力
相比较房间内其他地方的压力相对于大一些。从功能上来说,你的送风还没有达到冷却室内温度或者不能降低室内尘埃(保证洁净度)就回空调机组了。用课本上的话来说,就是你的气流组织设计的不合理。
回复
suyicj
2015年07月24日 14:30:43
6楼
上楼高能。。。
回复
seellyy
2016年05月21日 20:08:37
7楼
实在看不清楚,楼上的楼上算正解吧
回复

相关推荐

APP内打开