多层住宅空调冷凝水能不能和屋面雨水合排?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年10月19日 22:39:26
只看楼主

多层住宅空调冷凝水能不能和屋面雨水合排?

多层住宅空调冷凝水能不能和屋面雨水合排?
免费打赏
deep17
2009年01月17日 10:13:36
2楼
不能合用,冷凝水要间接排放
回复
tangxlii
2009年01月17日 19:47:48
3楼
回复:如果雨水管底部是间接排水的也是可以接在一起的.原因如下:
1。雨水管底部是间接排水可以满足冷凝水间接排问题。
2。雨水管底部是间接排水不会使雨水堵塞向从冷凝水溢出.
回复
yongyong_85
2009年01月20日 10:05:27
4楼
空调冷凝水管应有组织排水,不应接入屋面雨水排水立管.
回复
小方
2009年01月21日 10:20:31
5楼
可以,哪里有规定冷凝水间接排水
当然全部间接排水最好
冷凝水可以和屋面雨水管合排,也可以和阳台雨水管合排
屋面和阳台不能合排而已
回复
zijian.g
2009年01月22日 21:41:21
6楼
空调冷凝水管应有组织排水,不应接入屋面雨水排水立管!江苏省标是这样的
虽然雨水如果间接排水,冷凝水接入屋面雨水没啥问题,但是规范就是这么规定的,有啥办法呢?
回复
hellp
2009年01月24日 15:14:04
7楼
如果是建筑雨水外排水,底部为间接排水的话是可以接的,如果为雨水内排水则为有压系统设计,是不能接到雨水管道内的,否则会发生返水的!!!