《混规》5.2.4条的理解。。。。。。。。。。。
xupeng387558
2015年04月02日 09:21:19
只看楼主

本帖最后由 xupeng387558 于 2015-4-2 11:07 编辑 5.2.4 对现浇楼盖和装配式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响。梁受压区有效翼缘计算宽度 bf' 可按表 5.2.4 所列情况中的最小值取用;也可采用梁刚度增大系数法近似考虑,刚度增大系数应根据梁有效尺寸与梁截面尺寸的相对比例确定。表 5.2.4  受弯构件受压区有效翼缘计算宽度 bf'

本帖最后由 xupeng387558 于 2015-4-2 11:07 编辑

5.2.4 对现浇楼盖和装配式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响。梁受压区有效翼缘计算宽度 bf' 可按表 5.2.4 所列情况中的最小值取用;也可采用梁刚度增大系数法近似考虑,刚度增大系数应根据梁有效尺寸与梁截面尺寸的相对比例确定。

表 5.2.4  受弯构件受压区有效翼缘计算宽度 bf'









情  况

T形、I形截面

倒L形截面

肋形梁、肋形板

独立梁

肋形梁、肋形板

1

按计算跨度 l0 考虑

l0/3

l0/3

l0/6

2

按梁(纵肋)净距 Sn 考虑

b+sn

b+sn/2

3

按翼缘高度 h'f 考虑

h'f/h0≥0.1

b+12h'f

0.1>h'f/h0≥0.05

b+12h'f

b+6h'f

b+5h'f

h'f/h0<0.05

b+12h'f

b

b+5h'f

注:;

  2 肋形梁在梁跨内设有间距小于纵肋间距的横肋时,则可不考虑表中情况 3 的规定?为什么不考虑情况3?


yangsailiang
2015年04月02日 09:36:55
2楼
肋形梁即肋形楼盖梁,梁跨内设有间距小于纵肋间距的横肋,意思应该是次梁间距小于主梁,就不考虑3的情况,按1或2的情况计算有效翼缘计算宽度

个人理解,不知道对不对。。。
回复
xupeng387558
2015年04月02日 11:06:39
3楼
yangsailiang 发表于 2015-4-2 09:36 肋形梁即肋形楼盖梁,梁跨内设有间距小于纵肋间距的横肋,意思应该是次梁间距小于主梁,就不考虑3的情况,按 …大概是这个意思,我想问的是为什么不考虑情况3?
回复
yangsailiang
2015年04月02日 15:23:07
4楼
xupeng387558 发表于 2015-4-2 11:06 大概是这个意思,我想问的是为什么不考虑情况3?这个有效翼缘计算宽度是取3个当中最小值的,如果备注里出现情况3不考虑的规定,那意思就是说肯定是情况3的值最小,然后我们随便拿个实际工程看,一般来说b+12hf也确实是3个当中最小的吧,因为跨度小于12hf=1.4m的板的情况还是比较少吧。所以规范规定次梁较密的情况下,适当减小主梁的有效翼缘计算宽度来保证主梁计算偏于安全。
回复
xupeng387558
2015年04月03日 11:39:41
5楼
yangsailiang 发表于 2015-4-2 15:23 这个有效翼缘计算宽度是取3个当中最小值的,如果备注里出现情况3不考虑的规定,那意思就是说肯定是情况3的 …你好,感觉解释有点牵强, 你能帮忙问问你们院的老工程师么?
回复
xiejunjunzheda
2016年08月25日 08:49:27
6楼
次梁从某种程度上可以看成是主梁的翼缘,次梁密了说明主梁的等效翼缘加大了,但是这个等效程度很难计算;另一方面这个第三项一般算出来是最小的,比如100厚的hf,300*800的梁b+12hf才1500,所以去掉第三项对翼缘的取值是偏大了,这个结果和次梁加密的效果是一致的。
回复
然后呢你
2016年12月08日 19:34:56
7楼
我觉得楼主的理解是对的:lol
回复
linglingfa100
2017年04月08日 10:52:18
8楼
第3项起作用的几率本身不是很大,100厚的板要1000高的梁,实际项目并不多见。
回复
张嘿嘿
2017年04月11日 11:13:09
9楼
呵呵不错不错好好的资料,学习楼主。