框架梁加密区纵筋焊接后不满足抗震要求?
变形结构侠
2015年04月01日 14:48:00
只看楼主

当梁端加密区纵筋HRB400采用E50型焊条焊接连接,E50的力学性能如下: E50的最低抗拉强度490,最低屈服强度400,490/400=1.23<1.25抗规3.9.2要求“钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25”,HRB400纵筋满足这个要求,可焊缝不满足,焊缝成了抗震薄弱环节?怎么回事啊?

当梁端加密区纵筋HRB400采用E50型焊条焊接连接,E50的力学性能如下:
1427870942.png
1427870943.jpg
E50的最低抗拉强度490,最低屈服强度400,490/400= 1.23<1.25抗规3.9.2要求“钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25”,HRB400纵筋满足这个要求,可焊缝不满足,焊缝成了抗震薄弱环节?怎么回事啊?

1427870942.png


1427870943.jpg

曾晓峰
2015年04月01日 16:51:08
2楼
1.增加焊缝长度
2.设计不应指定焊接方式,且该工艺为最落后工艺。现行《砼》中已取消了设计对钢筋连接的具体规定
回复

相关推荐

APP内打开