一DCS机柜,中间继电器AC220V,线圈接的是从现场过来的限位开关信号,现在的接线方法是:火线经保险接线圈一端,另一端接现场触点。问题:只要把火线接到继电器线圈上,不管零线端接或者不接继电器线圈会一直频繁的吸合断开,而把零线接线圈,火线经现场触点再接就没有这个问题。为什么会出现这种情况,继电器的火线零线接线有什么规定么?是不是必须零线接线圈,火线开关,有这样的规定么?
一DCS机柜,中间继电器AC220V,线圈接的是从现场过来的限位开关信号,现在的接线方法是:火线经保险接线圈一端,另一端接现场触点。
问题:只要把火线接到继电器线圈上,不管零线端接或者不接继电器线圈会一直频繁的吸合断开,而把零线接线圈,火线经现场触点再接就没有这个问题。
为什么会出现这种情况,继电器的火线零线接线有什么规定么?是不是必须零线接线圈,火线开关,有这样的规定么? |
2楼
继电器到现场的线路有漏电或绝缘不好,而继电器又过于灵敏,漏电电流触发继电器动作但又无法可靠吸合。解决办法是检查过更换线路。
回复
3楼
支持楼观点,N线经电缆接现场行程开关时,电缆对地绝缘电阻不够大,L线经线圈后至行程开关一段线路的漏电电流足以使继电器接近吸合的电流,当L线经电缆到行程开关的一段线,对地漏电就不影响继电器,电源至行程开关前一段线对继电器至行程开关一段线的感应电流会小很多,继电器动作就可靠了。
回复
4楼
常规的接线方法是:线圈的一端接中性线N,线圈的另一端经位置开关等触点再接相线L。如果这样接线,众多的触点、电缆线路都在相线与线圈之间,即使触点、电缆线路等绝缘不良,也不会造成继电器的频繁动作。而你现在的接线方法是:火线经保险接线圈一端,另一端接现场触点,正是违反了上述常规的接线方法。
回复
5楼
涨姿势了:victory::handshake
回复
6楼
这个问题基本知识点在于DCS柜,因为DCS柜内220V继电器不是独立安装的,统一集成在线路板上,所以这个继电器线圈的一个点已经接地,你把火线不经过触点直接接上肯定会频繁动作,只有把火线经过触点后接到继电器上
回复
7楼
hanzhg54 发表于 2015-3-31 18:23 继电器到现场的线路有漏电或绝缘不好,而继电器又过于灵敏,漏电电流触发继电器动作但又无法可靠吸合。解决 …现场过来的电缆不接,只把火线接到线圈就会跳
回复
8楼
zongch1939 发表于 2015-4-1 09:07 常规的接线方法是:线圈的一端接中性线N,线圈的另一端经位置开关等触点再接相线L。如果这样接线,众多的触 …这个有什么规定没有,只是一般的通用做法吗。
回复
9楼
本帖最后由 lkun810817 于 2015-4-2 16:38 编辑 aiqi501 发表于 2015-4-2 13:22 这个问题基本知识点在于DCS柜,因为DCS柜内220V继电器不是独立安装的,统一集成在线路板上,所以这个继电器 …能不能详细说下,另外继电器实在导轨上卡着,不是在板子上
回复