住宅电气工程里暗配PVC管壁厚要求 求依据!!!
ywl84562
ywl84562 Lv.11
2015年03月31日 17:42:53
只看楼主

各位大神帮帮忙

QQ图片20150331174029.png
各位大神帮帮忙

QQ图片20150331174029.png

免费打赏
durreschen
2016年07月03日 16:03:22
22楼
学习中,谢谢楼主分享
回复
muyuyao
2016年07月03日 22:40:40
23楼
dianziliu 发表于 2016-5-6 03:06 PVC管子的规格数据根据7.2.1 住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.Omm。则该东升牌PVC管,只有32及以上更大规格的才能够暗埋!!!16、20、25的壁厚都不够!!!
回复
xs221613ql
2016年07月05日 16:18:46
24楼
谢谢,楼主的提问。查国标!!!
回复
aysclqh
2016年08月11日 16:50:44
25楼
yangjihuixu 发表于 2015-4-14 11:45 《住宅建筑电气设计规范》7.2.1条:暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2mm.正解。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
泥人王
2016年08月14日 08:52:51
26楼
应该使用硬质中型PVC管,记不得哪个规范,没有标注就是采用中型的,不能采用轻型的
回复

相关推荐