2楼
漏失水量,就是漏损的水量,因为管网及阀门等渗漏损失的流量
一般规模单体建筑不考虑,因为大多是明装的管道,漏失容易被发现而得以及时维修
小区的给水一般考虑漏失+未预见按最高日用水量5%~10%考虑(建水规3.1.7)
回复
3楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》GB50015-2003:
3. 1. 7 小区管网漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的10%~15%计。
回复
4楼
版专攻 发表于 2015-3-30 11:38 漏失水量,就是漏损的水量,因为管网及阀门等渗漏损失的流量一般规模单体建筑不考虑,因为大多是明装的管 …嗯嗯,,明白了··谢谢:handshake
回复
5楼
huangzhimin 发表于 2015-3-30 14:26 可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》GB50015-2003:3. 1. 7 小区管网漏失水量和未预见水量之和可 …谢谢··明白了:handshake