这对双氧水降低COD的计算的理解是否正确
changlong20
2015年03月27日 15:50:23
来自于污泥处理
只看楼主

重铬酸钾测量污水COD的计算公式中COD(mg/l)=C(v1-v2)/v0*8000,其中8000是1/4O2的摩尔质量以mg/L为单位的换算值。是否可以简单理解为cod就是1L污水消耗的1/4O2的质量或者是1/2O的质量?利用双氧水H2O2去除污水COD,假如COD=1000mg/L,再假如可以将COD完全去除即COD=0,那么1L污水需要用多少双氧水(以100%计算)。我自己的理解是:H2O2——H2O+1/2O2,在发挥氧化作用的时候只有1个O从-1价得到一个电子成为-2,所以1L污水消耗1个H2O2的质量。

重铬酸钾测量污水COD的计算公式中COD(mg/l)=C(v1-v2)/v0*8000,其中8000是1/4O2的摩尔质量以mg/L为单位的换算值。
是否可以简单理解为cod就是1L污水消耗的1/4O2的质量或者是1/2O的质量?
利用双氧水H2O2去除污水COD,假如COD=1000mg/L,再假如可以将COD完全去除即COD=0,那么1L污水需要用多少双氧水(以100%计算)。
我自己的理解是:H2O2——H2O+1/2O2,在发挥氧化作用的时候只有1个O从-1价得到一个电子成为-2,所以1L污水消耗1个H2O2的质量。
1L1000mg/L的污水需要双氧水的量是1000/8*34=4250mg

以上理解是否正确,如不正确欢迎大家指正。谢谢!
songydn
2015年03月31日 15:43:08
2楼
首先告诉你COD不是碳(当然你只是假设),而是用化学方法氧化1L废水里的污染物所需氧的量。双氧水是H2O2的水溶液,每个H2O2分子含一个活性氧原子才能发挥氧化作用,从理论上说34KG双氧水含16KG氧,也就是说如果完全氧化的话1公斤COD需要34/16公斤双氧水,按30%双氧水约7公斤。
另外说明一点,双氧水的氧化能力不能完全氧化废水里的污染物的。
回复
signe2012
2015年04月07日 16:52:57
3楼
楼上说的很详细了
回复
独步蜗牛
2015年04月07日 20:30:57
4楼
搂过,学习一下