第一天做完预防性试验,送电运行了12小时候爆了。简单经过,B相电压为0,后报警接地,A、C电压升高至5W伏
第一天做完预防性试验,送电运行了12小时候爆了。简单经过,B相电压为0,后报警接地,A、C电压升高至5W伏
2楼
我去,好口怕啊
回复
3楼
PT爆了一般都是二次线接错了引起的,你查一下二次图和现场的二次接线
回复
4楼
这么厉害,得duang的 一声
回复
5楼
一次和二次保险熔断没有?若是一次保险熔断的话,打碎保险看一下里边的保险丝烧成什么样子,若是从中间熔断那很有可能是过流,若是根部熔断那是速断大电流,这样分析更容易一些,不过话说回来,烧成这个样子估计是保险没有...
回复
6楼
从成套角度大概分析一下。
KYN61柜子,PT兼避雷器手车,三只全绝缘PT接线端朝柜内,左中右布置,避雷器在PT接线端前面放置,软熔断器水平挂在触臂下方。从图片看应该是这样的结构。
三相之间有绝缘板,但是PT后面和手车面板之间没有绝缘板。
看事故照片,B相PT后半段爆了,对应的面板侧有明显的喷射烧痕。估计此处击穿放电。
原因分析,这种PT车结构一般放置半绝缘PT,即PT顶部中间有一个一次接线柱,到面板的绝缘距离是够的。但是放全绝缘PT时,有两个一次接线柱,后面那个接线柱到面板的绝缘距离是绝对不够的,一般处理方式是面板后面加绝缘板,同时用绝缘罩将PT一次接线柱包住。
照片内面板侧没有绝缘板是肯定的。PT炸了,也看不出接线柱有没有带绝缘罩,如果没带,出现这样的事故是很正常不过的事情了。如果是这个原因造成了,第一成套厂没做好产品,第二送电检查验收工作也是没做到位的。
回复
7楼
安全第一!
回复
8楼
弧光接地过电压。消弧线圈或消弧柜没投吧?
回复
9楼
有没有考虑是否是谐振过电压导致,电网中谐振过电压导致电压互感器线圈励磁过饱和,产生励磁电流过大导致电压互感器烧坏,只是怀疑你的一次保险为什么没起到保护作用?还有你的避雷器使用什么类型的?无法过多分析,以上只是个人猜测!
回复
10楼
路过学习了
回复
11楼
dylan3940 发表于 2015-3-27 11:59 从成套角度大概分析一下。KYN61柜子,PT兼避雷器手车,三只全绝缘PT接线端朝柜内,左中右布置,避雷器在P …从照片上看这组PT应该是半绝缘PT