小白请教接地问题
god_young001
god_young001 Lv.12
2015年03月25日 16:44:25
只看楼主

在下小白不知道接地平面图中画的围建筑物一周的接地线属于等电位连接还是接地装置,规范有什么要求是否也要像接闪一样不大于20*20(三类)的方格

在下小白不知道接地平面图中画的围建筑物一周的接地线属于等电位连接还是接地装置,规范有什么要求是否也要像接闪一样不大于20*20(三类)的方格
免费打赏
god_young001
2015年03月25日 16:47:11
2楼
概念不是很明白 望前辈指教
回复
god_young001
2015年03月25日 19:52:13
3楼
看到几个图都是围建筑物画一圈然后中间又分了几块 是要跟接闪带一样么 不太明白……
回复
god_young001
2015年03月25日 20:22:13
4楼
高天问 发表于 2015-3-25 19:52 看到几个图都是围建筑物画一圈然后中间又分了几块 是要跟接闪带一样么 不太明白……问题有点水 在下新手对接地这块理解的不好 希望前辈指点
回复
lingxuct
2015年03月25日 22:27:00
5楼
离建筑外墙外3米处围一圈,每隔5米一个接地极,每个接地极为∠50X5X2500镀锌角钢,打入地下顶端离地面0.6米,接地极用镀锌扁钢连接,这一圈是接地装置,可以从四个方向引入建筑内作保护接地用。

规范要求:扁钢搭接,搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,三条焊缝,每条焊缝长度不小于扁钢宽度。
回复
lczb
2015年03月26日 06:34:42
6楼

路过学习学习
回复
god_young001
2015年03月26日 08:42:43
7楼
本帖最后由 高天问 于 2015-3-26 08:45 编辑


接地.JPG
比如这张接地平面图中除了建筑物外画了一圈中间也被分成小块 这个是依据什么画的 还有如果有地下室的话接地是做在一层还是地下室 在下新手望前辈指教 @ccc___
回复
卡卡西585
2015年03月26日 09:34:15
8楼
接地一般可以利用结构的基础地梁做接地
回复
yesok369
2015年03月26日 09:47:34
9楼
目前大楼联合接地大都利用基础内钢筋作连接线,桩基内钢筋做接地极,联合电阻大于1欧姆还需外打接地极。
当中分小块示意这些钢筋必须做电气连接,需要可靠的焊接长度,而一般钢筋连接是套筒连接或绑接。
回复
lingxuct
2015年03月26日 10:04:31
10楼
7楼图中看不出接地装置(建筑物外画了一圈),做接地装置深一点没关系,主要是考虑引到上面需要接地的接地系统连接(等电位箱、强弱电井等),尽量靠近这些部位。
回复
god_young001
2015年03月26日 10:11:18
11楼
yesok369 发表于 2015-3-26 09:47 目前大楼联合接地大都利用基础内钢筋作连接线,桩基内钢筋做接地极,联合电阻大于1欧姆还需外打接地极。当 …谢谢指教 再请问一下中间哪些钢筋需要电气连接有没有什么规定 是不是也得组成不大于几乘几的网格呢