请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?
请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?
2楼
配电室是单纯的分区,不能用水灭火,得做气体灭火装置。
回复
3楼
hesuccess 发表于 2015-3-23 10:02 配电室是单纯的分区,不能用水灭火,得做气体灭火装置。出自哪个规范呢,给个文号
回复
4楼
按道理说,配电室的走道应该设水喷淋,室内部分要设气体灭火系统,见高规GB50045-95(2005年版)7.6.7.6条
回复
5楼
因变配电室不宜用水保护或灭火(水是导电的,不宜用于扑灭带电火灾),可见GB50016-2006第8.5.5条。
回复
6楼
配电室是单纯的分区,电气灭火不能用水灭火,只能用气体灭火。
回复
7楼
不宜水扑救,可气体灭火
回复
8楼
GB50016-2006规范8.5.4有说明,谢谢
回复
9楼
bluezick 发表于 2015-3-24 14:47 GB50016-2006规范8.5.4有说明,谢谢可以根据GB50370-2005气体灭火设计规范进行设计
回复
10楼
配电室不适合采用水灭火,一般采用气体。
回复
11楼
过道应该是要设的
回复