不要做成星三角启动就纯粹的三角启动 是不是一个接触器就可以。
不要做成星三角启动
就纯粹的三角启动 是不是一个接触器就可以。
2楼
是的。
回复
3楼
三角启动一个接触器怎么就可以呢?
通常用三个,其中两个切换星形和三角。
回复
4楼
如果电动机是D接线运行的绕组,采用纯粹的三角启动 ,用一个接触器完全可以。只有降压启动,才有先Y启动,后D运行,才可能用多个接触器。
回复
5楼
zongch1939 发表于 2015-3-23 08:41 如果电动机是D接线运行的绕组,采用纯粹的三角启动 ,用一个接触器完全可以。只有降压启动,才有先Y启动,后 …电动机外面标注的接法是△Y-△降压启动 和 △启动 最大的区别是啥?
回复
6楼
Y-△降压启动 和 △启动 最大的区别是:前者降压启动时,启动电流小,对电网的冲击小。而后者则相反。如电动机的容量小,或者相应的电网容量大,采用D启动时,不会有何影响,则采用后者。
回复
7楼
启动电压低,启动电流小,启动转矩小,对母线电压冲击小,
回复
8楼
beida_energy 发表于 2015-3-23 08:14 三角启动一个接触器怎么就可以呢?通常用三个,其中两个切换星形和三角。星/三角启动才需要三个接触器,三角启动当然是一个接触器。
回复
9楼
zongch1939 发表于 2015-3-23 08:55 Y-△降压启动 和 △启动 最大的区别是:前者降压启动时,启动电流小,对电网的冲击小。而后者则相反。如电动 …380V 7.5KW 热继电器32A的 接触器25A的 漏电断路器100A的 4平方的线 外接电缆16平方的 用纯△启动没问题吧?
回复
10楼
hanzhg54 发表于 2015-3-23 09:10 星/三角启动才需要三个接触器,三角启动当然是一个接触器。是,看错了,就是个三角解法的直接启动。
回复
11楼
Y-△降压启动 和 △启动 最大的区别是:前者降压启动时,启动电流小,对电网的冲击小。
回复