关于水专业给电气专业提资的一个问题?????
stripjoints
2015年03月22日 22:29:32
只看楼主

水专业给我一个1500平米的钢结构一层仓库提资,要求设置喷淋系统,这个对电气专业来说得到什么信息?是要消防联动吗?但是仓库没有设置火宅报警系统呀 ?怎么办?

水专业给我一个1500平米的钢结构一层仓库提资,要求设置喷淋系统,这个对电气专业来说得到什么信息?
是要消防联动吗?但是仓库没有设置火宅报警系统呀 ?怎么办?
免费打赏
antongu
2015年03月22日 22:46:08
2楼
火灾报警系统是弱电设计的,不是水设计的。看业主需求,FM需求以建规来考虑上不上这系统。设计该系统参考50116-201。喷淋系统是用来联动的,具体查看50116相关章节。
回复
miaozq86
2015年03月25日 00:21:05
3楼
他提了要上喷淋你当然要联动了,自然的就按规范要做自动报警系统
回复
云飘飘
2015年03月25日 07:25:50
4楼
如果面积达到,仓库本身也需要设置火灾报警系统。
回复
yang654908747
2015年03月25日 10:12:43
5楼
按规范要做自动报警系统
回复