本帖最后由 daerzhihun 于 2015-5-10 16:08 编辑 我们分公司是以局的名义承揽的工程,那么危险性较大专项方案按要求必须是局总工审批,还是说可以授权给下面分公司总工审批?
本帖最后由 daerzhihun 于 2015-5-10 16:08 编辑
我们分公司是以局的名义承揽的工程,那么危险性较大专项方案按要求必须是局总工审批,还是说可以授权给下面分公司总工审批?
2楼
是不是应该专家论证?
回复
3楼
看你局里有没有什么要求 没有要求就以分公司名义进行
回复
4楼
由企业技术负责人审核签字,一般的分公司有独立经营资格的就应可以签字。
回复
5楼
建质[2009]87号
中华人民共和国住房和城乡建设部
二○○九年五月十三日
危险性较大的分部分项工程安全管理办法
第八条 专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。
不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。
回复
6楼
局和分公司总工程师都应该签字。
回复
10楼
一般说,应该是局级审批。如局总工就某些审批授权给分公司总工的话也是可以的。
回复
11楼
csccbjs 发表于 2015-3-22 20:34 建质87号中华人民共和国住房和城乡建设部没说到要点哟。。。
回复
13楼
局授权给你们分公司总工即可,我以前单位都是这么做的。不过只能一级授权啊,不能二次授权哦
回复
14楼
像中建系统这样,全国分公司很多而且很多都有独立资质,要让局里总工审批不可能也不现实,只要有独立资质分公司总工审批就行了。如果监理或者甲方不同意可以让总公司授权一下就行!
回复
15楼
脚手架分类:外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、挑脚手架等。 脚手架划分方法很多的:单排、双排、多排、满堂、满高、交圈(周边)、特型,这是按设置形式划分的。
外脚手架:是指搭设在建筑物及设备四周墙外边的脚手架。
里脚手架:是指搭设在建筑物内部供各楼层砌筑和清面装饰用的及设备(容器)内部的脚手架。
满堂脚手架:指室内天棚的安装和装饰及安装工作面等而搭设的一种棋盘井格式脚手架。-主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工。由立杆、横杆、斜撑、 剪刀撑等组成. 。
满堂脚手架种类:有两种,一种主要用于人员操作用的平台。一种主要用于承受荷载支撑架。承受荷载支撑架必须进行验算。
满堂红基础:又叫 满堂独立基础是指在独立基础的下面是个”整浇层”不同与以往的单个基础开挖.多用于地质情况较差,建筑占地面积较小的工程-
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6jpg.jpg
7jpg.jpg
8.jpg
满堂脚手架适用范围:满堂脚手架多用于超过3.6米层高的天棚粉刷和吊顶。- 满膛脚手架一般是在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用,到喷燃器切圆找正时,只要保留火焰中心以下部分就可以了。 满堂脚手架并不局限于在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用,桥梁现浇等用得较多。
满堂脚手架作用:满堂脚手架主要还是起承重、加固作用的,比如支撑大的梁板、钢结构,支撑加固大的板墙结构,吊装中用来承重等。它不同于一般脚手架,比如砌筑、装修用脚手架,又叫“满堂红脚手架”。
9.jpg
满堂脚手架,顾名思义,就是满房间搭设脚手架。一般用承重用脚手架。根据荷载、高度的不同,脚手架立杆的间距也不同,一般600~1200之间。 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。
⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30cm~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。
⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm。
⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。
⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。
⒌辅助设施:上料通道四周应设1m高的防护栏杆,上下架应设斜道或扶梯,不准攀登脚手架杆上下。
⒍施工荷载:一般不超过100kg/m2 ,如需承受较大荷载应采取加固措施,或经设计。
目前国家推广使用的悬挑脚手架是采用型钢悬挑,比如说工字钢之类”不知道哪里推广的?,据我所知,现在的安全规范是根据事故发生的统计结果进行安全防护设计的,对于悬挑脚手架的危险性个人认为只要构造合理看不出与钢管挑的和型钢挑的有多少区别,主要是在设计,对此规范并没有规定死,因为现在的脚手架创新形式很多,只要安全可靠就行了,其实,如果仅用型钢作挑梁,其承受的弯矩和对悬挑点结构的要求相当高,也是相对危险的,而钢管悬挑只是形式类似悬挑,实际受力往往是“撑”和“拉”。受力相对分散了。现在的脚手架计算软件符合实际的并不多,用它计算一般不够经济,他的好多取值都是从不利因素的角度去简化的,往往浪费,这个计算不复杂,个人认为还是手工算更切合实际一些。- 能照规范硬套,书上说的不全面,限制才用16#以上工字纲,太浪费了。
目前的悬挑有3种:
1、利用穿墙螺栓孔,使用三角形支架作底座搭设钢管脚手架,高度一般为3个楼层高9个人认为不安全因素较多,不提倡,但成本低).
2、利用型钢搁置在楼层内作为底座(楼面搁置长度大于1.5m,楼层内预埋2道圆钢锚固型钢)搭设钢管脚手架,同时用刚缆斜拉,高度不超过24m或8层。(个人认为也有浪费嫌疑,完全可以通过计算定下型钢和圆钢规格,不考虑斜拉。不过安全系数高,可以考虑)
3、采用8#型钢通过穿墙螺栓孔固定,用12#刚缆斜拉搭设钢管脚手架,高度不超过24m或8层。(已通过计算和实践完全可行,最好安监部门备案。个人认为最实惠)。
其他用钢管线条悬挑,在多层建筑可以使用,但注意对固定位置要控制好,钢管的倾斜角度,拉结都必须控制,不安全因素也比较多,最好还是不使用。
室内满堂脚手架的搭设工程的监理内容:
⑴ 室内满堂脚手架应严格按施工组织设计要求搭设;
⑵ 满堂脚手架的纵、横距不应大于2m;
⑶ 满堂脚手架应设登高措施,保证操作人员上下安全;
⑷ 操作层应满铺竹笆,不得留有空洞。必须留空洞者,应设围栏保护.
⑸ 大型条形内脚手架,操作步层两侧,应设防护栏杆保护。
⑹ 满堂脚手架步距,应控制在2m内,必须高于2m者,应有技术措施保护;
⑺ 满堂脚手架的稳固,应采用斜杆(剪刀撑)保护;
⑻ 满堂脚手架不得钢、竹混用。
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
2015-3-19 13:12 上传下载附件 (42.5 KB)
回复