氨氮去除率低,处理效果差
changlong20
2015年03月21日 11:32:24
来自于污泥处理
只看楼主

我厂是一个设在工业园当中的生活污水处理厂,采用一体化氧化沟,设有初沉池,设计处理量为15000立方米每天。其实进水当中大部分是工业废水。进水COD:200;氨氮:25;SS:400;总磷:2-20初沉池至生化池出水水质指标COD:50;氨氮:20;总磷:2;SS:50;pH:7.5-8.5生化池污泥浓度1500-2000;好氧区溶解氧:2-3 SV:20-40由于初沉池至生化池的COD较低,因此我厂投加面粉作为碳源,每天提高COD :30左右

我厂是一个设在工业园当中的生活污水处理厂,采用一体化氧化沟,设有初沉池,设计处理量为15000立方米每天。其实进水当中大部分是工业废水。进水COD:200;氨氮:25;SS:400;总磷:2-20

初沉池至生化池出水水质指标COD:50;氨氮:20;总磷:2;SS:50;pH:7.5-8.5

生化池污泥浓度1500-2000;好氧区溶解氧:2-3 SV:20-40

由于初沉池至生化池的COD较低,因此我厂投加面粉作为碳源,每天提高COD :30左右

主要问题:出水氨氮不达标,在10左右;COD正常,出水在20以下,总磷正常,0.5以下;SS正常,15以下。