电容补偿问题
闫毅磊
闫毅磊 Lv.3
2015年03月19日 16:44:16
只看楼主

JP柜的电容补偿不加总的隔离开关,每一路补偿加微断,并用交流接触器控制可以吗?

JP柜的电容补偿不加总的隔离开关,每一路补偿加微断,并用交流接触器控制可以吗?
lingxuct
2015年03月20日 07:19:20
2楼
1、不装隔离开关时,分路一有故障,换元件需要停主母线;

2、每一路用微断是有条件的,一般微断的极限分断能力只有6KA,主母线的短路电流小于6KA时可以;

3、一台隔离开关没多少钱,装上能带来很多方便。
回复
半仙鲁
2015年03月20日 09:16:30
3楼
我见的都是总线上加刀熔开关 分之加接触器和微断 这都是自动投切的。
回复
weibo_1427029389009
2015年03月22日 21:32:10
4楼
学习学习,涨知识
回复
攻城师104715
2015年03月22日 22:31:01
5楼
路过,学习了
回复
engineershao
2015年03月23日 09:01:30
6楼
总的用隔离开关或者刀熔开关或者塑壳断路器都可以,不装不行
回复
fjlylyh
2015年03月23日 17:06:03
7楼
楼上讲的是很有道理的嘿嘿
回复
kexuejia9
2015年03月23日 20:01:47
8楼
围观区管神级回答
回复
sdrafg
2015年03月23日 20:28:03
9楼


完全可以,2015年山东省网就是这样要求的。
回复
huashi1993
2015年03月23日 20:35:41
10楼
不行。不要想当然。
回复
闫毅磊
2015年03月25日 10:37:49
11楼
ccc___ 发表于 2015-3-20 07:19 1、不装隔离开关时,分路一有故障,换元件需要停主母线;2、每一路用微断是有条件的,一般微断的极限分 …嗯,有道理