各位大神你们好!小弟新手一个刚做结构一年,最近手头有个项目,高层转换(转换层在第五层),上部塔楼32层,计算周期比的时候,不管我怎么调都满足不了规范0.85的限值,请哪位大神来给我讲讲我改怎么做,先上几张图:
各位大神你们好!小弟新手一个刚做结构一年,最近手头有个项目,高层转换(转换层在第五层),上部塔楼32层,计算周期比的时候,不管我怎么调都满足不了规范0.85的限值,请哪位大神来给我讲讲我改怎么做,先上几张图:
2楼
求这位大神帮忙,小弟感激不尽!!
回复
3楼
牛啊 一来就高位转换
回复
4楼
本帖最后由 fasterman_2008 于 2015-3-19 17:28 编辑
你转换的剪力墙太多了吧!框支框架承担的地震倾覆力矩应小于结构总地震倾覆力矩的50%,具体详见《高规》10.2.16条和10.2.17条的规定,另,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大的(相对于侧移)扭转效应。周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是要加强结构外圈,或者削弱内筒,你再跟我我说的调整调整试试吧
回复
5楼
四个大角为什么不布置L形式的剪力墙呢?
回复
6楼
fasterman_2008 发表于 2015-3-19 10:04 你转换的剪力墙太多了吧!框支框架承担的地震倾覆力矩应小于结构总地震倾覆力矩的50%,具体详见《高规》10. …应该是高规10.2.16条
回复
7楼
学习下 ,谢谢分享
回复
8楼
lighth715 发表于 2015-3-19 16:13 应该是高规10.2.16条对,是我写错了
回复
9楼
fasterman_2008 发表于 2015-3-19 16:15 对,是我写错了:handshake
回复
11楼
谢谢楼主分享!!!!!