[老调重弹]分流头布置
whiffing
whiffing Lv.7
2007年10月19日 14:14:53
只看楼主

大家知道,制冷剂分液头的布置应该要垂直布置已保证均匀分液。问题时,垂直向上好呢,还是垂直向下好?现有机器上两种布置都有。

大家知道,制冷剂分液头的布置应该要垂直布置已保证均匀分液。
问题时,垂直向上好呢,还是垂直向下好?现有机器上两种布置都有。
免费打赏
北冰洋
2007年10月19日 19:54:26
2楼
两种布置我都用过,没看出区别。
回复
saizi123
2007年10月21日 17:04:11
3楼
基本上差不多,朝向回气要更合理一些
回复
whiffing
2007年10月22日 07:55:39
4楼


朝向回气是什么意思?
回复
whiffing
2007年10月22日 09:50:05
5楼
制冷展上看到开利R410a风冷热泵(杰出系列)的分流头居然是倾斜向下的,搞得有点玄乎。。
回复
whiffing
2007年10月24日 08:09:19
6楼
能否利用将分流头倾斜一定的角度,来达到调节进入盘管不同位置回路制冷剂流量?
回复
北冰洋
2007年10月24日 08:21:20
7楼

似乎有道理,比如,我希望倾斜放置的蒸发器上边几路和下边几路制冷剂流量少一些,可以把这几路的分液毛细管放在分液头上半部,其余的放在靠下的位置?
回复
whiffing
2007年10月24日 08:25:29
8楼
不少人做过这样的试验,也有一些总结,问题似乎在工艺方面,实际制造过程中如何保证分流头毛细管和对应的盘管回路配合的正确度。
回复
北冰洋
2007年10月24日 08:43:28
9楼

是啊,稍有偏差实际分流就完全不是那么回事了。与其这样不如改变每根分液毛细管的长度来实现各个回路按需分配制冷剂。不少RB企业就是这样做的,这方法适合大批量的家用商用空调生产。
回复
whiffing
2007年10月24日 08:45:57
10楼


RB企业是什么企业?
回复
北冰洋
2007年10月24日 09:15:45
11楼

鬼子
回复

相关推荐

APP内打开