请给予意见,第一层是大空间,层高4.3米,第二至第五层为3.4米。隔成了小房间。中间是走廊。图志的右上角为楼梯。请给予意见啊。谢谢啊。
请给予意见,第一层是大空间,层高4.3米,第二至第五层为3.4米。隔成了小房间。中间是走廊。图志的右上角为楼梯。请给予意见啊。谢谢啊。
2楼
这个是大概的一个建筑布局图。主要是横向第二跨的配筋、第三跨次梁和纵向第二跨的次梁如何截面尺寸及配筋。谢谢啊。。。。。。
回复
3楼
个人感觉13.6米的次梁(纵向第二根梁)和横向第三根10米的次梁设置是不是不太合适?请专家给予帮助啊。
回复
4楼
最大跨的次梁不就是7.8米的?
回复
5楼
这个地方不能落柱子,13米多的主梁也感觉有点大,不然你尝试把横向的梁加强一点,让它来抬这个13米跨的梁,让13米的梁在这里形成一个支座,变成两跨
回复
6楼
yuehua36 发表于 2015-3-18 11:13 这个地方不能落柱子,13米多的主梁也感觉有点大,不然你尝试把横向的梁加强一点,让它来抬这个13米跨的梁, …这个地方的横向梁打算弄成300*800,下部配筋5个25,上部2个25,再一边一根扭力筋,18左右的。合适不,另外,这个梁往上的有一跟10米的次梁,上边要担墙,然后这个10米的次梁和第二纵排次梁(13.6米)的设置是否合适。这两个梁怎么设置比较合适。
回复
7楼
wxf20072008 发表于 2015-3-18 11:06 最大跨的次梁不就是7.8米的?横向有一个10米的次梁,担在左右两侧的框架梁上。
回复
8楼
changshahelin 发表于 2015-3-18 11:35 这个地方的横向梁打算弄成300*800,下部配筋5个25,上部2个25,再一边一根扭力筋,18左右的。合适不,另外 …你这个房间的布局决定了你的梁只能这样设置,扭筋的设置不满足混规9.2.13间距不大于200的要求,面筋跟底筋的多少要看软件计算结果。
回复
9楼
changshahelin 发表于 2015-3-18 11:36 横向有一个10米的次梁,担在左右两侧的框架梁上。那已经被主梁打断成两跨了
回复
10楼
看看能不能把第二纵轴的2跟柱子都去掉
回复
11楼
wxf20072008 发表于 2015-3-18 15:04 那已经被主梁打断成两跨了那个十米的梁,想把它设为一个主梁,在两侧设立两个柱子。能否给予这个结构一个比较好的尺寸和配筋。谢谢啊。
回复